直接接地是多少kv
电力系统中性点运行方式各自适用的电压等级?(中性点
直接接地
,中性...
答:
在我国110KV及220KV系统采用中性点有效接地方式
,330KV和500KV系统采用中性点全接地方式,以上两方式可归为中性点直接接地。35、60KV系统一般采用中性点经消弧线圈接地方式,3、10KV系统一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地(接地电容电流超过10A时)方式。
在选择中性点
接地
方式时,应考虑的主要因素有
答:
两种,
直接接地和非直接接地220KV
,110KV使用直接接地,35KV,10KV使用非直接接地,也可以说是经消弧线圈或者小电阻接地,380,220使用直接接地!目前所采用的中性点接地方式主要有三种:即不接地、经消弧线圈接地和直接接地。小电阻接地系统在国外应用较为广泛,中国开始部分应用,并在风电及光伏系统逐步推广。
110
KV
及以上的电力系统,一般采用中性点,
直接接地
的运行方式以降低设备...
答:
在110
kV
系统中采用
直接接地
方式,当发生单相接地故障时,非故障相的稳态对地电压不超过线电压的80%。由于110kV供电系统的绝缘在设备总投资内所占的比重较大,降低绝缘水平的经济效果十分显著, 因此我国目前110kV及以上供电系统采用中性点直接接地制式。
110
KV
及以上的电力系统,一般采用中性点,
直接接地
的运行方式以降低设备...
答:
110
KV
及以上的电力系统,一般采用中性点,
直接接地
的运行方式以降低设备的绝缘水平。直接接地系统故障时,非故障相电压不变,不接地系统,非故障相电压会升高。允许极限温度是指电机绝缘材料的允许最高工作温度,反应绝缘材料的耐热性能。绝缘材料按耐热能力分为Y级、A级、E级、B级、F级、H级、C级, 允...
中性点
直接接地
方式适用于什么电力系统
答:
中性点
直接接地
方式适用于110
kv
及以上三相高压电力系统和380v/220v低压三相四线制供电系统。
我国电力网中有哪些电压等级,分别采用何种
接地
方式
答:
其中中性点经阻抗接地按接地电流大小又分经高阻抗接地和低阻抗接地。目前在我国,330
KV
和500KV的超高压电力网,采用中性点
直接接地
方式,110-220KV电力网也采用中性点直接接地方式,只是在个别雷害事故较为严重的地区和某些大网的110KV采用中性点经消弧线圈接地方式,以提高供电可靠性;20-60KV电力网,...
在电网中采用中性点
直接接地
方式的是什么等级电压?() a、110
kv
b、35...
答:
1.
直接接地
系统:⑴ 380/220V三相四线制系统;⑵ 110
kV
及以上的系统。2.不接地系统:⑴ 380V三相三线制系统;⑵ 接地电流不超过规定值的60kV及以下高压系统:① 3~6kV系统,Ic≯30A,否则采用经消弧线圈接地;② 10kV系统,Ic≯20A,否则采用经消弧线圈接地;③ 20~60kV系统,Ic≯10A,否则...
为什么有的电力系统中性点
接地
,有的不接地?原因是什么?
答:
110
kv
及以上的系统中性点
直接接地
,60kv及以下的系统中性点不接地。直接接地系统供电可靠性低,因为这种系统中一相接地时,出现了初中性点以外的另一个接地点,构成了短路回路,接地相电流很大,未来防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相。不接地系统供电可靠性高,但绝缘水平要求相对也高,因为这种系统...
为什么110
KV
及以上电压等级电网一般都采用中性点
直接接地
方式?
答:
我国的110
kV
及以上电压等级的电网一般都采用中性点
直接接地
方式,在中性点直接接地系统中,由于中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相的工频电压升高不会超过1.4 运行相电压;暂态过电压水平也相对较低;继电保护装置能迅速断开故障线路, 设备承受过电压的时间很短,这样就可以使电网中...
中性点
直接接地
系统
是多少kv
答:
一般是110
KV
和220KV,还有0.4KV