33问答网
所有问题
当前搜索:
直流为什么对地有电压
直流对地电压
是怎么出来的?
答:
原因是:直流系统是浮地工作方式,有正极和负极,和交流电不同,交流电的零线是在变压器端接地的
,所以每一相对地都是有电压的;而直流系统对地是测不到电压的,只有系统接入绝缘监察装置,装置接地线接入了,才会测到正负极对地电压。
220V
直流
系统中,
为什么
用万用表测量
对地
会有110V交流
电压
存在
答:
因为直流系统中的测量回路设置了一个“接地点”,只不过这个接地点的电阻很高,一般大于10KΩ
。 如果把这个“接地点”打开后,就没有对地电压了。交流产生,一个是本身波形有脉动,另一种是因为接地检测装置给直流系统中加入了交流小信号源作为检测接地选线手段。
...供电是24V
直流
,但测量机身
对地有
60多伏的交流
电压
,是怎么回事?_百度...
答:
机器的使用电压是24V,
这个电压应该是对地隔离的独立电源,对地有60多伏的交流电压属于感应电压
,虚的,电流非常小,只要将此电器接地就行。
直流
电对大地之间有(
电势差
)
电压
吗??
为什么
答:
如果你把直流电的一个极插入大地,就会有电压,否则它们之间不会产生电位差
。只有在一个电气系统中的两个点才有可能有电压。就如同黄河上游相对下游会有水压,上游的水有向下游流动的势能,而伏尔加河就无法和黄河水做比较。道理是相同的。
浅谈
直流对地电压
的形成的原因是
什么
答:
对于不接地系统,一是漏电阻(绝缘损坏是漏电的特殊情形)、二是漏电容
。当然,对于直流接地系统,自然就有参考点,就有电压。
...输出为12V
直流
时,测负极
对地有
13V的交流
电压
,请教高手 这正常吗?原 ...
答:
直流
电源的负极通常设计成不与机壳(交流地)相连,所以负极与地之间存在有交流感应
电压
,属于正常现象。
...电源是悬浮不接地的,
为什么
出口压板还能测到两端分别
对地有电压
?
答:
其实“悬浮”一词就已经说明这个问题了。不接地只是正负极
对地
都是高阻值状态,也就相当于正负极对地分别接了高阻值电阻,因此正极对地就是
直流电压
的一半,负极也是一半的电压。
在
直流
系统中,
为什么
电池端
对地有
110V的交流电产生
答:
因为直流系统中的测量回路设置了一个“接地点”
,只不过这个接地点的电阻很高,一般大于10KΩ。 如果把这个“接地点”打开后,就没有对地电压了。交流产生,一个是本身波形有脉动,另一种是因为接地检测装置给直流系统中加入了交流小信号源作为检测接地选线手段。
我有一个不带地的5V
直流
适配器
为何
接上电以后他的正负极和我家的地线...
答:
应该是感应
电压
:高频变压器初、次极之间的电容,会造成感应电压的。——★3、另外,电源适配器设计时,它的负极接地往往与外壳相连,而输入端的过电压吸收电容器,也是接地(外壳)的,该电容产生的感应电压,也会反映在输出端的正、负极上。【安全规程要求外壳接保护零线,就是消除感应电压的措施】。
我单位用的
直流
电是220伏交流电整流出来的,
为什么
正负极
对地
各110伏...
答:
这可能是次级绕组中间抽头
对地
连接。无论是否有变压器隔离,这样高的
电压
对人体都是危险的。