答:
一般动力电380V以下的要在0.5M以上,不低于一兆
,才可以使用.如果达不到此值使用的话,可能造成事故.【摘要】相间绝缘电阻标准多少【提问】您好,对地绝缘是指带电部分与不带电的设备外壳之间的绝缘电阻,它不可以理解为真正的电阻.它是指带电部分与不带电部分两者之间的泄漏电流程度的一个计量方法.相间...
相间绝缘电阻
值是
多少
为合格?
答:
1兆欧=1000000欧姆。
也就是说每1伏电压1000欧姆电阻以上为绝缘合格标准
。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻
不应低于0.5MΩ
(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不...
电气设备
相间绝缘电阻标准
是
多少
答:
对于低压电气装置的交接试验,
常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)
。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具...
电气设备
相间绝缘电阻标准
是
多少
答:
,相对零,相对地,零对地,的安全(正常)阻值应该是多 ...
答:
一般500V以下的,绝缘阻值不得低于5MΩ。500V以上的,电气设备和线路其绝缘阻值为越大越好
。电气绝缘电阻,相间、相对零、相对地、零对地的安全阻值,首先要看你测量的用电设备或者电路的电压来决定其安全阻值。一般500V以下的,绝缘阻值不得低于5MΩ。500V以上的,电气设备和线路其绝缘阻值为越大越好...
10kv高压电缆A,B,C三相的
相间绝缘电阻
最低
多少
能送电是安全的,还有三相...
答:
10kv高压电缆A,B,C三相的
相间绝缘电阻
最低2000兆欧到10000兆欧之间 绝缘电压至少大于10万伏 三相对地最少2000-4000V才安全 绝缘电阻要大于1000兆欧 漏电电流50HZ时1-5mA
相间电阻多少
为正常
答:
根据工程实践和安全要求,交流电机的
相间绝缘电阻
应该保持在1兆欧姆到10兆欧姆之间。这个范围内的值可以确保良好的绝缘性能,避免漏电、短路等故障发生,提供足够的安全边际。过低或过高的相间绝缘电阻都会导致设备损坏或人身安全风险。在进行测试时需要使用适当的测试仪器,按照相关
标准
进行测量与评估。
自耦变
相间绝缘
是
多少
答:
若是
绝缘电阻
,则按额定电压计算,一般要求不低于每1千伏1兆欧,例如额定电压10千伏,则绝缘电阻不能低于10(MΩ)兆欧。自耦变压器与普通变压器的区别:1、其一次侧与二次侧不仅有磁的联系,而且有电的联系,而普通变压器仅是磁的联系。电源通过变压器的容量是由两个部分组成:即一次绕组与公用绕组之间电磁...
10kv电缆
绝缘电阻
值,
相间
和对地要
多少
才符合要求
答:
一般摇测绝缘时 要求每千伏不低于一兆欧,并且吸收比大于1.3,这样来判断绝缘合格不合格。 三相之间绝缘电阻值应比较一致,不予衡系数不大于2.5。本次测量值与上次值,换算列同一温度下,其值不得下降30%以上。
绝缘电阻不应低于1MΩ/kV
)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境...
电线对地
绝缘电阻
的
标准
是
多少
?
答:
1、用绝缘摇表摇测,一般10兆欧以上为良好,当然越大越好。2、万用表测量电线对地
绝缘电阻
值一般最小5兆欧以上,因为万用表表内电源一般都是3V电池,击穿能力差。电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。兆欧表(megger)俗称摇表,...