33问答网
所有问题
当前搜索:
真空断路器合闸步骤
真空断路器
怎样合分闸?
答:
断路器分,
合闸
回路辅助触点接法如图所示:
真空断路器
的工作原理 当动、静触头在操作机构的作用下分闸时,触头间产生电弧,触头表面在高温下挥发出蒸汽,由于触头为特殊形状,在电流通过时产生一磁场,电弧在此磁场作用下沿触头表面切线方向快速运动,在屏蔽罩上凝结了金属蒸汽,电弧在自然过零时就熄灭了,...
高压
真空断路器
怎么
合闸
答:
断路器维修专家通意达告诉你,
真空断路器合闸
操作过程:当机构接到合闸信号后(开关处于断开,已储能状态),合闸电磁铁15的铁心被吸向下运动,拉动定位件13向逆时针方向转动,解除储能维持,合闸弹簧21带动储能轴套32逆时针方向转动,其凸轮压动传动轴套30,带动连板29及摇臂27运动,使摇臂27扣住半轴25,...
真空断路器
是如何灭弧的?
答:
1、合闸过程:
当操动机构的合闸线圈通电,合闸铁芯被吸合,通过拐臂及连杆使真空灭弧室的动导电杆运动,将断路器合闸
。2、分闸过程:当操动机构的分闸线圈通电,分闸铁芯被吸合,使锁口释放,断路在分闸弹簧的作用下迅速分断。3、灭弧过程:真空断路器的动静触头上开有螺旋槽,使在电弧的轴向上外加一...
真空断路器
时,分闸,
合闸
时的顺序
答:
运行转检修:1、拉开断路器“分”操作环,2、检查“分、合”指示确在“分”位置。3、拉开隔离刀闸
;4、检查隔离刀闸确在断开位置。检修转运行:1、合上隔离刀闸;2、检查隔离刀闸确在合上位置;3、合上真空断路器(先拉储能环,当储能指示在“已储能”位置时,再拉“合”闸环)4、检查“分、...
10kv手车
真空断路器
怎样操作
答:
送电(假定
断路器
在试验位置):确认断路器处于分闸状态--确认接地开关处于分闸状态(如果有)--插入二次插座(如果没插)--摇进断路器至工作位置。以后则是你已经确认好的负荷侧情况等,确认可以
合闸
了,就合合闸按钮或合转换开关合闸。断电:确认断电--分闸按钮或转换开关分闸(热备用到此为止)--...
10kv高压
真空断路器
如何手动
合闸
答:
在10kV高压
真空断路器
的操作机构上有“分”和“合”二个字,“分”就是分闸;“合”就是
合闸
,只要用手按一下“合”字即可。注意:在合闸前应检查断路器外观无异常,真空泡无“雾”状(如有雾状,说明真空泡不能灭弧,合闸后有可能引起爆炸),且断路器具有完备的继电保护。
10kv户外
真空断路器
怎么操作
答:
3)
真空断路器
如是智能型的操作如下:a.智能控制器上面有控制面板,分合按钮操作;b.本地遥控操作遥控器合、分闸操作利用遥控器可在本地进行遥控合、分闸。操作方法如下:
合闸
:先按“合闸”键,再按“确认”键;即:先按“B”键,再按“D”键;分闸:先按“分闸”键,再按“确认”键;即:...
高压配电柜上的分闸,
合闸
开关咋用
答:
1、
合闸
顺序:先合电源侧开关的二次保险,再合电源侧开关,检查无误后,再合负荷测开关二次保险,再合负荷侧开关,确认无误后,合闸操作结束。2、分闸操作:先拉开负荷开关,再拉开负荷侧开关的二次保险,确认无误后,再拉开电源侧开关,然后拉开电源侧开关的二次保险,检查无误后操作结束。
断路器
怎样拉
合闸
???
答:
停电拉闸操作必须按照
真空断路器
(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电
合闸
操作应按与上述相反的顺序进行。
合闸
和分闸顺序怎样?
答:
2、确定二次装置与保护装置的供电情况。
合闸
时,应首先给二次回路及保护装置回路供电。3、分级合闸,合闸使,应先合上上级
断路器
,减少合闸时所带负载。再逐级向下合闸。分闸时,应按照顺序,依次做出以下动作:1、检查二次装置及保护装置情况,如有主回路与二次回路并联的情况,应先断开主回路的电源,...