33问答网
所有问题
当前搜索:
真空灭弧室导电杆
真空灭弧室
结构形式
答:
真空灭弧室
主要由几个关键部分构成,包括气密绝缘外壳、
导电
回路、屏蔽系统以及波纹管等。首先,气密绝缘系统由玻璃或陶瓷制成的外壳、动端盖板、定端盖板和不锈钢波纹管组成。为了确保良好的气密性,材料的选择和封接工艺至关重要,要求材料透气性低,内部放气量极小。波纹管的作用在于隔绝内部真空状态与外部...
真空灭弧室
各部分材料,如静、动
导电杆
,触头屏蔽筒等
答:
真空灭弧室
是将分、合用触头密封在真空中的器件,主要由绝缘外壳(玻璃或陶瓷)、波纹管(蒙乃尔合金或不锈钢)、动静
导电杆
(无氧铜)、屏蔽筒(无氧铜)、触头等零件构成。真空灭弧室外壳呈圆筒状,做绝缘及密封用。波纹管是用金属薄壁管制成的波纹状弹性元件,它的一端同管壳密封,另一端同动导电杆...
真空
断路器内真空泡是如何工作的?又是如何达到运行环境的?如何构成的...
答:
静
导电杆
的一端与静触头用钎焊连成一体,另一端通过钎焊同固定板相连。固定板是用来将
真空灭弧室
固定到真空断路器上,并将真空灭弧室的静导电杆与主回路连接。动导电杆的一端用钎焊连接动触头,动导电杆穿过波纹管和导向套并伸出外壳,动导电杆伸出部分的直径较小,这是用来装导电夹的。端部中心有一...
怎样解决
真空灭弧室
的漏气问题?
答:
导电杆
同心度调整不当,将使纵向气线、陶瓷、可伐—金属封接强度不够稳定,致使
真空灭弧室
漏气。真空灭弧室的波纹管绝大多数都是采用0.15mm厚度的不锈钢油压成型的。高压真空断路器应用环境的污秽等级、湿度、盐雾等选择不够合适,有害气体、凝露造成波纹管点状腐蚀,导致波纹管和盖板及封接面的漏气。保证高压真空断路器同...
真空
断路器的结构和工作原理如何?
答:
真空灭弧室
主要有动静触头、屏蔽罩、动静
导电杆
、波纹管及外壳等部件组成为一个整体,不能拆装,损坏时应整个调换。工作原理是:⑴合闸过程当操动机构的合闸线圈通电,合闸铁芯被吸合,通过拐臂及连杆使真空灭弧室的动导电杆运动,将断路器合闸。⑵分闸过程当操动机构的分闸线圈通电,分闸铁芯被吸合,使...
真空灭弧室
的导向套一般用什么制成
答:
真空灭弧室
的
导电杆
沿着灭弧室的轴线上下移动,导向套起导向作用,早期的灭弧室导向套有些采用黄铜或青铜制成,为了防止电流流过波纹管,导向套已由聚四氟乙烯或石墨尼龙等低摩擦系数的绝缘材料制造。
灭弧室
在油断路器中的应用有几种形式
答:
一、
真空灭弧室
基本结构 组成真空灭弧室的主要结构件为绝缘外壳、动静盖板、触头、波纹管、屏蔽罩、动静
导电杆
、导向套等,分别根据相应的功用选用不同的材料,采用真空钎焊工艺将相应的零部件封接成密闭的真空腔室,借助真空优良的绝缘性能与熄弧性能,在切断电源后能迅速熄弧并抑制电流。2、各个主要零...
真空
断路器工作原理真空断路器优点
答:
②导电系统 由定
导电杆
、定跑弧面、定触头、动触头、动跑弧面、动导电杆构成。触头结构大致有三种:圆柱形触头、带有螺旋槽跑弧面的横向磁场触头、纵向磁场触头。目前采用纵磁场技术,此种灭弧室具有强而稳定的电弧开断能力。③屏蔽系统 屏蔽罩是
真空灭弧室
中不可缺少的元件,并且有围绕触头的主屏蔽罩...
真空
断路器的整定电流是怎么回事?
答:
由定
导电杆
、定跑弧面、定触头、动触头、动跑弧面、动导电杆构成。触头结构大致有三种:圆柱形触头、带有螺旋槽跑弧面的横向磁场触头、纵向磁场触头。目前采用纵磁场技术,此种灭弧室具有强而稳定的电弧开断能力。3、屏蔽系统 屏蔽罩是
真空灭弧室
中不可缺少的元件,并且有围绕触头的主屏蔽罩、波纹管...
真空灭弧室
的导向套一般用什么材料制成
答:
真空灭弧室
的
导电杆
沿着灭弧室的轴线上下移动,导向套起导向作用,早期的灭弧室导向套有些采用黄铜或青铜制成,为了防止电流流过波纹管,导向套已由聚四氟乙烯或石墨尼龙等低摩擦系数的绝缘材料制造。