33问答网
所有问题
当前搜索:
短路电流和冲击电流的关系
求
短路电流
,
冲击电流
答:
短路电流:电源正负极时,电路的电流强度冲击电流:电路接通的瞬间,电路的电流强度
。这个瞬时强度很大,因为:开关的两个接触点电势差很大,在靠近时会产生感应电荷,从而在局部产生很高的电势差,这个电势的分布和几何形状有关,和弧度成反比。总之尖端放电也是这个原理,所以经常看到开关处的电火花。短路电流...
短路电流冲击
值是短路电流有效值的多少倍?
答:
对无限大容量的电力系统,短路电流冲击值是短路电流有效值的2.55倍
。冲击值=稳态值(也就是有效值)乘以根号2再乘以Kch 在无限大系统中Kch=1.8 这些参数肯定都是经过统计得到的
冲击短路电流和
稳态短路
电流的关系
答:
冲击短路电流和稳态短路电流之间的关系取决于具体情况。在某些情况下,冲击短路电流可能比稳态短路电流大
,因为在故障发生后,电路的临时短路路径可能会导致电流迅速增大。而在其他情况下,稳态短路电流可能比冲击短路电流大,这取决于电力系统的结构和参数。总的来说,冲击短路电流和稳态短路电流是两个不同的...
...系统发生对称三相
短路
是否每一相都出现
冲击电流
?为什么?
答:
冲击电流是短路发生0.01秒时出现的最大的短路全电流的瞬时值
。三相短路电流因为短路瞬间相位不同,短路电流的非周期分量不一样,只有其中一相的最大,冲击电流就指最大的一相的。当然,其他两相电流瞬时值也有最大值,但不叫冲击电流。
...在什么条件下出现?
与短路电流
周期分量
有什么关系
?
答:
电感元件在短路瞬间,短路电流中不仅包括有短路电流周期分量,还有逐渐衰减的非周期分量,
这两个短路电流分量共同组成了短路冲击电流
。短路冲击电流一般是周期分量的1.5-2.2倍,具体数值需要根据元件的电感量计算,工程中一般采用估算值,可见各有关专业的设计手册 ...
短路冲击电流
是指,短路冲击电流是指什么
答:
就称为短路
冲击电流
。高压系统中,ish=2.55Ik,Ik是计算得到的
短路电流
低压系统中,ish=1.89Ik (那个系数好像有点出入,考完了就记不清了)一些保护设备分为“限流”和“非限流”型,其中限的流,就是指短路冲击电流,,限流是指在短路冲击电流未到来之前,就能够熄灭电弧的。
求
短路电流
,
冲击电流
答:
短路电流
:电源正负极时,电路的电流强度
冲击电流
:电路接通的瞬间,电路的电流强度。这个瞬时强度很大,因为:开关的两个接触点电势差很大,在靠近时会产生感应电荷,从而在局部产生很高的电势差,这个电势的分布和几何形状有关,和弧度成反比。总之尖端放电也是这个原理,所以经常看到开关处的电火花。
什么
短路电流
是
冲击
系数
答:
短路
冲击电流
指最恶劣短路条件下的
短路电流的
最大瞬时值,它出现在短路发生后约二分之一周期时间时,短路冲击电流可以由I M=Km*1.414*Ip计算,其中Km称为
短路冲击
系数。电力系统在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时而流过非常大的电流。其电流值远大于额定电流,...
短路
产生的
冲击电流
会产生很大的电动力
答:
在电路学中,给负载通电的一瞬间,通常会产生大的电流,这就是
冲击电流
。这个现象主要表达在容性负载中,例如电容,在上电一瞬间是相当于短路的,瞬间电流理论上是无限大的。出现在短路故障后的第一个时间周期内,
短路电流
是稳态分量和暂态分量之和.稳态分量从0开始按正弦规律变化,暂态分量从最大值起,...
电力系统中如果发生短路故障,
短路冲击电流与
稳态
短路电流
之间存在什么样...
答:
一般
冲击电流
按2.55倍次暂态电流计算,而稳态
短路电流
除非是无限大电源系统是与次暂态电流一样,其他电源应计算后(或查运算曲线)再定,没有直接的比例
关系
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
短路电流峰值和冲击电流
短路电流有名值算冲击电流
冲击电流是短路电流的多少倍
次暂态短路电流和冲击电流的关系
线路的短路电流怎么算
次暂态电流和短路电流一样吗
短路电流和冲击电流计算题
短路次暂态电流是什么
冲击电流和次暂态电流的关系