33问答网
所有问题
当前搜索:
砖墙多长设置构造柱
砌筑
砖墙
规范?墙多高要加过梁?墙多少米要
加构造柱
?
答:
大于4M高的要加水平连梁。
墙长大于5M的要加构造柱
。设置规范 1、按照抗震规范要求,
构造柱主要设置于抗震墙中
2、 120(或100)厚墙 当墙高小于等于 3 m时,开洞宽度小于等于 2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;3、180(或190)厚墙 当墙高小于等于 4m时,开洞宽度小于等于 3.5m...
构造柱
的
设置
原则及配筋要求
答:
根据《砌体规范》6:2:5,“
当梁跨度对240mm砖墙大于等于6米时
,宜加设壁柱或采取其他加强措施”,这里的其他加强措施,通常的做法就是设置构造柱。️设置原则应根据砌体结构体系.砌体类型.结构或构件的受力或稳定要求,以及其他功能或构造要求,在墙体中的规定部位设置现浇混凝土构造柱。适用范围对于大开间荷载较...
砌
砖墙
每隔几米设一
构造柱
或附墙柱
答:
一般是6到8米设一构造柱或附墙柱
。当墙高小于等于3米时,开洞宽度小于等于2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁,180(或190)厚墙,当墙高小于等于4m,开洞宽度小于等于3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁,墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱。当...
填充墙砌体中
多长
需要
设置构造柱
,墙体多高需要设置圈梁?谢谢
答:
《砌体工程施工质量验收规范》中规定12墙高大于2米6时设圈梁,
墙长大于3米时设构造柱。24墙高大于4米时设圈梁,墙长大于3.6米时设构造柱
。在砌体房屋墙体的规定部位,按构造配筋,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱,通常称为混凝土构造柱,简称构造柱(建筑图纸里符号为—GZ)。圈...
土建规范
砖墙
多少距离
加构造柱
答:
砖墙
长度超5米应
设置构造柱
,高度超4米也应设置圈梁。
...几米需要增加构造柱,且构造柱大小? 填充墙墙身几米需
加构造柱
...
答:
理论5米,有折角就要设,实际看情况了,一般可以不设就不设的,大小一般厚度通墙厚,比如240MM的墙一般是240.X360.120的一般是120X240,这个没定论的,有些比如8米4跨度的框架结构那就4米2中间的地方
设构造柱
了,如果遇到门洞,窗洞都会靠到门洞边。有些隔墙啊啥的根本就不设的,多一个构造柱...
砖墙
在砌筑时
构造柱
的
设置
要求
答:
1、按照抗震规范要求,
构造柱主要设置于抗震墙中
。2、 120(或100)厚墙 当墙高小于等于 3 m时,开洞宽度小于等于 2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。3、180(或190)厚墙 当墙高小于等于 4m时,开洞宽度小于等于 3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。4、墙体转角处...
急!!!3米的砌块墙每多少距离要
设置
一根
构造柱
,构造柱宽和高应该是多少...
答:
(2)在多层砌体房屋,底层框架及内框架砖砌体中,它的作用一般为:加强纵墙间的连接,是由于
构造柱
与其相邻的纵横墙以及牙搓相连接并沿墙高每隔500mm
设置
2 (6 拉结筋,钢筋每边伸入墙内大于1000mm。一般施工时先砌
砖墙
后浇筑混凝土柱,这样能增加横墙的结合,可以提高砌体的抗剪承载能力10 % —30 % ...
构造柱设置
规范要求
答:
在较大洞口两侧、无约束墙端部,也需要
设置构造柱
进行支撑。构造柱与墙体拉结筋为26@500,沿墙体全高布置。 当墙长大于5CM左右时,需要在墙的中部设置构造柱。 构造柱的最小截面尺寸为 24cm18cm,竖向钢筋多用4 12 ,箍筋间距不大于 25cm, 随烈度和层数的增加建筑四角的构造柱可适当加大截面和钢筋等级。 120(或...
房屋砖砌体结构中
设置构造柱
的强制性规范要求,以及可以参照的图籍_百 ...
答:
没有强制性要求,主要设置原则实在墙身拐角处,以及梁端出需要
设构造柱
,还有就是
砖墙
长超过5米需要设构造柱
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
砌体多长需要设置构造柱
砖墙大于多少米设置构造柱
墙长超过5米设置构造柱规范
墙体多长必须设置构造柱
24墙几米一个构造柱
7米的墙要设置构造柱吗
墙长多少需要设置构造柱
砖混结构几米一个构造柱
砖混结构构造柱几米设置一个