33问答网
所有问题
当前搜索:
砼顶板裂缝产生的原因
...板结合一起的设计,为什么
出现
那么多的
裂缝
?
答:
2、混凝土水灰比过大
。3、
跨度8.1*8.1无梁
个人认为这个因素比较大 4、
浇筑时候的天气也会有很大的影响
5、
浇筑的混凝土面应该是拉毛
的吧,如果是压光的应该会好很多。6、
钢筋保护层厚度不够
7、
工人在施工时,振动棒没有插到位,漏震
(这个原因会小些,漏震的话一般是小地方,可是你的事大面积...
造成
混凝土
面板
开裂的
几个因素是什么?
答:
1、砼顶板强度没到就拆模了,拆模早。2、上人过早
。3、
打砼过程中,表面没收理好,收缩开裂
。4、
砼内的矿粉加多了,前期强度来的太快
。5,.
应力集中
。6,
混凝土凝固过程中产生水积热、干缩等
。主要预防措施是改善施工工艺和配合比,加强养护。
抹灰饰面工程
混凝土顶板
抹灰空鼓、
裂缝
是什么
原因
,如何预防?
答:
一、主要原因分析:1)基层不干净,砂浆配合比不当
;2)预制楼板两端与支座处结合不严密;3)灌缝用砼水灰比过大或未达强度就加载 二、预防措施:1)楼板端头与支座处要紧密结合;2)预制楼板灌缝讲究一定工艺及规定要求;3)专人养护;4)清理基层垃圾;5)抹灰前,对顶板洒水湿润。
钢筋
砼顶板
浇筑半年后
出现开裂
渗水现象是怎么回事?
答:
裂缝产生的原因很多,
往往是由于多方面的综合因素所致
;由于混凝土浇筑后,表面未及时覆盖,
收面洒水过多
,受风吹日晒及干热气候的作用,表面游离水分蒸发过快,导致混凝土收缩速度加快,其中板的收缩值又远大于梁的收缩值,附加了热收缩差,从而加大了板面的拉应力,而此时的混凝土早期强度低(特别是加粉...
刚浇筑的
混凝土
基础面上
出现裂纹
是怎么滴
答:
天气、砼运输时间、配合比等都会造成这种原因
。建议砼浇筑施工完成收光后,以土工布或塑料薄膜覆盖,上加以湿水保养,增加混凝土的保水性。
后浇带施工不慎
而造成的板面裂缝。为了解决钢筋混凝土收缩变形和温度应力,规范要求采用施工后浇带法,有些施工后浇带不完全按设计要求施工,例如施工未留企口缝,板的...
浅谈建筑工程常见的21个
裂缝
通病形式
原因
及防治方法?
答:
形成原因
:
混凝土
振捣不密实,底板厚度不够或跨度过大,或建筑物沉降过大造成底板反力过大,抗浮桩及锚杆设计不合理。04
顶板裂缝
渗水 表现形式:地下室
顶板出现
有规律的井字形分块裂缝并有渗漏水现象。形成原因:地下室顶板厚度不够或过厚,混凝土配合比和材料不当,振捣不密实和养护不良,有覆土的顶板...
梁板交接处
开裂
是什么
原因
与
混凝土
质量不达标有没有关系
答:
梁板交接处
开裂的原因
是多方面的:可以从人、机、料、法、环等五个方面进行分析。1、可能是拆模过早,没有及时进行临时支撑造成的
裂缝
;2、
混凝土
浇筑过程中振捣不密实、漏振、欠振也会造成
砼开裂
。3、混凝土离析、工作性差,浇筑时间过长也会
产生开裂
或冷缝。4、施工工艺不当,浇筑顺序不正确也会...
地下室
顶板裂缝原因
是什么
答:
地下室
顶板裂缝的原因
有两个,一是大面积地下室的顶板采用无粘结预应力
混凝土
平板结构;二是在地下室区域增加多道剪力墙的设计变更。1、大面积地下室的顶板采用无粘结预应力混凝土平板结构:这是一种设计单位为自身利益而极力推荐的错误方案,在实际施工中,大多工程会被采用低收缩混凝土,且未对混凝土的收缩...
砼
桥面
开裂成因
分析及处治方法?
答:
笔者对市内多个损坏的桥面进行观察分析,认为造成水泥
混凝土
桥面铺装层过早开裂的主要原因有设计考虑不周,施工不当及外界影响等。2桥面过早
开裂的原因
分析 2.1桥面板刚度不够 为了减轻恒载,试图用增加钢筋用量或采用高强度钢筋来减薄桥面板的厚度(如某些
顶板
偏薄的箱梁结构),这种桥面板由于刚度不够,在...
...泵送浇筑后,在初凝这段时间为什么会
产生裂缝
?
答:
甚至贯穿。你的这个
顶板
面积很大,可能有
混凝土的
整体收缩变形
原因
;有一些呈直角或者斜45°的
裂缝
,一般是认为早期荷载过大,但是,如果模版刚度不足,浇筑时候人多承载大,浇筑结束恢复变形也能
产生
类似的裂缝。解决方法,浇筑完成立即覆盖,保证没有裂缝,及时混凝土的配比、原材有问题,也可以基本解决。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
混凝土楼板裂缝的原因
混凝土顶板裂缝原因分析
混凝土顶板下面裂缝怎么回事
混凝土顶板裂缝属于什么性质
混凝土顶裂缝产生原因
混凝土楼板贯通裂缝的原因
楼板裂缝获赔10万
高延性混凝土裂缝原因
顶板短边裂缝原因