33问答网
所有问题
当前搜索:
移动式脚手架的验收标准
脚手架验收规范
是什么
答:
3、脚手架安装是否水平、垂直,直接影响到后期的安全使用,因而其一定要在允许的误差之内
。如脚手架底部的水平误差,是
不能超过L(脚手架长)/600
,而垂直度上的误差,是不能超过H(脚手架的高)/400。
移动式脚手架
国家
标准
答:
1. 操作平台的面积不宜超过10㎡,高度不宜超过5000mm
。2. 移动式操作平台的轮子与平台的接合处应牢固可靠,立柱底端离地面不超过80mm,平台工作时轮子应制动可靠。3. 操作平台可采用Φ48.3×3.6mm钢管以扣件连接,也可采用门架或承插式钢管脚手架组装。平台的次梁间距不大于800mm,台面满铺脚手板。
脚手架验收
程序是怎样的?
答:
外脚手架验收规范:1、脚手架所用材料的质量必须符合要求。2、脚手架地基坚实,不积水,有符合要求的垫板
。3、
大横杆的全长水平误差不得超过6cm
.立杆垂直偏差不得超过架高的1/200,小横杆挠度不大于杆长的1/150,杆件间距步距符合设计要求。4、
要有足够的连墙点
,垂直距离每4m设一根,水平距离第6m...
脚手架的验收标准
是什么
答:
脚手架的验收标准1、脚手架的基础处理、作法、埋置深度必须正确可靠。2、架子的布置、立杆、大小横杆间距应符合要求
。3、架子的搭设和组装,
包括工具架和起重点的选择应符合要求
。4、
连墙点或与结构固定部分要安全可靠
;剪刀撑、斜撑应符合要求。5、脚手架的安全防护、安全保险装置要有效;扣件和绑扎拧...
脚手架
分级
验收标准
脚手架基础及搭设
答:
如脚手架底部的水平误差,
是不能超过L(脚手架长)/600,而垂直度上的误差,是不能超过H(脚手架的高)/400
。 以上就是关于脚手架验收规范是什么的介绍了,希望可以给到大家一些参考。内支撑脚手架搭设验收标准 内支撑脚手架搭设验收标准主要包括:1)脚手架垫板、底托的验收是根据脚手架高度及承载来...
脚手架验收标准
是怎样的?
答:
脚手架
主体
验收标准
,立杆的垂直偏差应根据架体高度来验收,并同时控制其绝对差值:当架体低于20米时,立杆偏差不大于5厘米。架高在20米至50米之间,立杆偏差不大于7.5厘米。架高大于50米时,立杆偏差不大于10厘米。脚手架主体验收是根据施工需要经过计算,如安装普通脚手架立杆间距必须小于2m;大横杆间距...
脚手架
搭设
验收规范
是什么?
答:
1,
脚手架
负载不得超过270kg/m2,经
验收
合格挂牌后方可使用,使用中应经常检查与维护.负载超过270kg/m2,或形式特殊脚手架应进行设计.2、钢管立柱应设置金属底座,对地质松软基础应垫木板或设扫地杆.3、脚手架立杆应垂直,垂直偏斜不得超过高度的1/200,立杆间距不超过2米.4、脚手架两端、转角处及每隔6-7...
外
脚手架验收
规是怎样的?
答:
1、必要的施工设计文件及组装图;2、
脚手架的
部件出厂合格证或质量分级合格标志;3、脚手架工程的施工记载及质量反省记载;4、脚手架搭设的严重成绩及处置记载;5、脚手架工程的施工验收报告、二、脚手架工程
的验收
,除查验有关文件外,还应停止现场抽查。抽查应着重以下各项,并记入施工验收报告。1、...
脚手架
施工
验收规范
有哪些?
答:
脚手架
材质不符合要求,扣7~10分 外挑杆件与建筑结构连接不牢固的每一有处,扣5分 悬挑梁安装不符合设计要求的每有一处,扣5分 脚手架外侧不挂密目式安全网或网间不严密,扣7~10分 检查项目合计123456789小计杆件直径、型钢规格及材质不符合要求的扣7~10分 脚手架无施工方案,设计计算书或未经...
脚手架验收规范
标准是什么
答:
当架高>20m时为不大于75mm。4)纵向钢平杆的水平偏差应≤1/250,且全架长的水平偏差值应不大于50mm。木、竹
脚手架的
搭接平杆按全长的上皮走向线(即各杆上皮线的折中位置)检查,其水平偏差应控制在2倍钢平杆的允许范围内。5)作业层铺板、安全防护措施等均应符合前述要求。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
中铁建安脚手架验收标准
脚手架验收标准2023最新版
活动脚手架验收要求
扣件式钢管脚手架验收规范
变电站脚手架搭设验收规范
脚手架施工验收规范最新版
脚手架跳板验收要求
满堂脚手架监理验收标准
高支模脚手架验收规范