答:
空调制冷配置标准是指根据房间的面积、朝向、楼层、保温性等因素,选择合适的空调制冷量和匹数的标准12
。一般来说,每平方米的制冷量在150-200W之间,每平方米的制热量在300W以上34。不同的匹数代表了不同的制冷量,例如:1匹空调的制冷量约为2600W,适用于11-17平方米的房间;1.5匹空调的制冷量约为...
办公楼
空调热负荷
估算
指标
?
答:
空调
房间所需热量与房间用途、房间朝向、所处楼层以及房间面积等因素有关。一般用单位面积
负荷
乘以房间面积进行计算。单位面积耗热量我们可以取以下经验值110―180W。选型机器时,将加热时所需上述计算能量1.2―1.4倍参考值。建议选择能力稍大于计算值。
请搞建筑暖通设计(
空调
系统的总功率) 高手指教。
答:
一般设计开始的时候都是根据经验来做的,比如京津地区,
办公楼夏季冷负荷为80~100w/m2,冬季热负荷为60~80w/m2
。冷热负荷计算出来后,就要选择冷热源了。热源就是锅炉或者市政热源了,相对比较简单,以下主要讲制冷吧。冷机的选择根据冷源一般有水冷,风冷,地源热泵等(风冷热泵和地源热泵可同时提供热源...
在暖通工程当中,计算设计
负荷
的时候,
冷热指标
怎么确定?
答:
冷指标指空调制冷负荷指标,一般80~150w/m2,热指标指采暖热负荷指标,一般40~100w/m2
,没有硬性指标,都是经验值,取值得看应用场所、严寒、寒冷等区域而定。
空调冷热负荷
的定义
答:
1、冷负荷是维持室内空气热湿参数在一定要求范围内时,
在单位时间内需要从室内除去的热量,包括显热量和潜热量两部分
。在冷负荷的计算时需要包括外墙、窗户、外门、地面、室内照明散热、人体散热、室内用电设备散热等。2、热负荷是在冬季某一室外温度下,为达到要求的室内温度,供热系统在单位时间内向建筑...
房间空气调节器的产品选用指南
答:
1 选用房间
空调
器时,除按房间设计所需
冷负荷
选择外,还需考虑按空调器循环风量(中速时),能满足该房间每小时4 次的换气次数所需的负荷。2 在选用空调器时应注意以下问题:1) 应选用能效比(性能系数)较高的产品。空调器的能效比实测值应大于等于表1的规定值。根据产品实际能效比,按表2 判定该...
空调冷负荷
怎么确定的?
答:
冷热负荷
:指
空调
系统需要移除的热量,包括室内的人体代谢热量、照明设备产生的热量、电器设备的热量、外部环境传入的热量等。室内温度要求:根据使用者的需求和舒适
标准
,设定室内的目标温度。室内面积和体积:房间的面积和体积将影响
冷负荷
的大小。较大的房间需要更多的冷量来达到所需的温度。建筑结构和保温...
空调冷热负荷
的定义
答:
1、
冷负荷
是维持室内空气热湿参数在一定要求范围内时,在单位时间内需要从室内除去的热量,包括显热量和潜热量两部分。在冷负荷的计算时需要包括外墙、窗户、外门、地面、室内照明散热、人体散热、室内用电设备散热等。2、
热负荷
是在冬季某一室外温度下,为达到要求的室内温度,供热系统在单位时间内向建筑...
中央
空调
相关规范有哪些
答:
3.2.5室内空气中可吸入颗粒物的浓度应符合《室内空气中可吸人颗粒物卫生
标准
》(GB17095)的规定,不应大于0.15mg/m3。 3.2.6通风与
空调
系统产生的噪声,传播至住宅主要使用房间的噪声级应不大于46dB(A)。 4 空气调节 4.l 负荷计算 4.1.1在方案设计阶段,可采用
冷负荷指标
估算确定;在初步设计阶段,可采用分项简化...
空调
的
负荷
是什么意思
答:
空调
有多个功率参数:制冷量、制冷输入功率、制热量、制热耗电功率、电辅加热功率。空调的选择应当根据房屋的具体建筑状况,估算每平米
冷负荷
,然后乘以房间面积得到总的冷负荷(单位是w)。选择与这个总冷负荷接近的空调制冷量参数即可。空调型号中的数字乘以100就是额定制冷量(单位是w)。问题七:空调高...