等电位连接接地电阻有要求吗
建筑物
等电位联结
测试记录上
接地电阻要求
是小于多少,为什么要小于那个数...
答:
接地电阻值一般要求<4Ω,甚至<1Ω
,至于为什么是由于设备厂家的技术要求,简单说就是设备正常工作需要的一个参数。
等电位电阻
多少为合格
答:
电子信息系统的等电位最少做到4殴以下
,不过这是独立接地的,要是联合接地,得做到1殴一以下,看情况而定的!! 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论 2 0 s杜鹏飞 采纳率:11% 来自团队:防雷 擅长: 图像处理软件 手机使用 其他回答 有设计要求的按设计要求做,无设计要求的应不大于4欧 yqnzh | 发布于...
请高手指点:楼宇的
等电位电阻
值标准是多少?
答:
消孤线圈接地系统为故障点残余电流)的要求且不应大于4Ω;当安装在建筑物内时,不宜大于4Ω
。非共用接地装置的最大接地电阻,应符合R≤250/I(I为计算用接地故障电流,A)的要求,但不宜大于10Ω。该标准7.2.1 b)规定:“建筑物未作总等电位联结,且建筑物距低压系统电源点的距离超过50m时,...
住户内的
等电位接地电阻
是多少
答:
接地电阻当然是越小越好,根据设备的不同要求,
标准为4--10欧姆,最高不能大于10欧姆
,4欧姆以下更好,可是一般很难做到.
工程防雷
等电位接地
答:
首先确定防雷等级,是不是总等电位。
一般来说独立的防雷接地系统的接地电阻要求是小于10欧姆,总等电位的接地电阻小于1欧姆
。现在的建筑物通常是总等电位。按照防雷等级不同,桩基内的钢筋与基础内的联合接地极的连接数量也不同。三类防雷按照防雷引下线同等数量做引上线,二类防雷不小于桩基数量的25%做引...
等电位连接
线需要多大?卫生间等电位线要用多大
答:
局部等电位没有
接地电阻
的测试
要求
只有环通电阻的测试要求。那么局部
等电位连接
电阻规范一般来说,等电位应该在100毫欧左右(0.1欧)按照电工地线规范,地线线径等同于相线,设浴室插座必须是2.5mm2,则地线线径不能低于2.5mm。设浴室外露金属距离10m,则完全可以满足浴室要求。当然,加上施工的直埋与...
机房内金属导体
等电位连接
如何测试?它的测试标准是什么
答:
首先测量下机房内
等电位
箱的接地电阻是否满足联合接地的要求,一般
要求接地电阻
应≤1Ω。满足条件的即可共用接地系统。具体做法详见GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》以下摘录部分内容:8.4 接地 8.4.1 电子信息系统机房的防雷和接地设计,应满足人身安全及电子信息系统正 常运行的要求。设计除应...
地
电阻
值
要求
是多少欧姆?
答:
在机房离墙400mm的距离沿墙采用3mm×30mm紫铜条造成一个M型或S型的地网,紫铜条间的接驳位用10mm镙母压接后烧铜焊,通过35mm2铜缆引下线驳接建筑物的联合接地体,这样就形成一个法拉第笼式接地系统,并保证
接地电阻
不大于1Ω。(2)机房
等电位连接
:将天花龙骨、墙身龙骨、活动地板支架、非计算机系统...
怎么在卫生间做
等电位接地
答:
等电位
接地导体的
接地电阻
一般小于1Ω。
连接
方法是通过内部接线端子紧固,以便将预留接地体安装到接线盒中。将卫生间内任何插座的接地线连接至等电位接线盒。通常从最等电位箱附近插座的地线连接一根电线。通过预埋导管将该电线连接到等电位箱中的端子,并将其牢固连接。
等电位联结
测试为什么
还有电阻
测试
答:
一般建筑物
等电位联结
检验批验收评定不对
接地电阻
进行测试,但是由于等电位联结与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线,可以认为其接地电阻为建筑物的总接地电阻,若是共用接地网,那么接地电阻应满足建筑物内设备的最低
要求
。硬件类一般都上硬之城看那里比较专业,专业的问题专业解决,这是最快的也是最好...