33问答网
所有问题
当前搜索:
箍筋加密区规范要求
箍筋
的
加密区
和非加密区的范围怎么确定?
答:
框架梁中箍筋加密区应是一级框架梁端2倍梁高范围内和二-四级框架梁端1.5倍梁高范围内
,箍筋应当加密,且加密区
长度不应小于500mm
,其第一个箍筋应设置在距离节点边缘50mm以内;对于绑扎接头的钢筋搭接长度范围内的箍筋间距不应大于100mm。箍筋的肢数是看梁同一截面内在高度方向箍筋的根数;小截面梁因...
箍筋加密区
是如何规定的
答:
一、箍筋加密区是如何规定的1、加密范围从柱边开始,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高
,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,而且加密区间总长均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。2、法律依据:《中华人民共和国标准化法》第二条 本法所...
箍筋加密区
是如何规定的
答:
加密范围从柱边开始,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高
,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,而且加密区间总长均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。框架柱箍筋加密的规范规定有哪些框架柱箍筋的加密区的规定如下:1、首层框架柱箍筋的加密区...
梁
加密区
范围
规范
答:
法律分析:梁的箍筋加密区规定:.
加密范围从柱边开始
,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,而且加密区间总长均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。. 箍筋加密区是对于抗震结构来说的。. 根据抗震等级的...
桩的螺旋
箍筋加密区
是多少
答:
《建筑桩基技术
规范
》JGJ94-2008第4.1.1条第4款规定:受水平荷载较大的桩基、承受水平地震作用的桩基以及考虑主筋作用计算桩身受压承载力时,桩顶以下5倍桩身直径范围内的箍筋应加密,间距不应大于100mm。当桩身位于液化土层范围内时箍筋应加密。由此可见,一般土层中,灌注桩螺旋
箍筋加密区
为桩顶以下...
梁
箍筋加密区
范围
答:
根据查询中华人民共和国住房和城乡建设部官网得知,对于钢筋混凝土框架结构的梁来说,抗震等级为一级时,
箍筋加密区
为2h且大于等于500mm,抗震等级为二、三、四级时,箍筋加密区为1.5h且大于等于500mm(h为梁的高度)。在主梁与次梁的节点处,在主梁内的次梁两侧各附加3组箍筋,间距为50mm。框架柱...
11G 101-1中,关于首层柱
箍筋
的
加密区
如何规定?
答:
底层柱(底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面)的柱根
加密区
长度应取不小于该层柱净高的1/3,以后的加密区范围是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm三者数值中的最大者为加密范围。加密范围从柱边开始,一级抗震等级的框架梁
箍筋加密
长度为2倍的梁高,二、...
梁箍筋的加密区长度是多少,柱的
箍筋加密区
长度是多少?
答:
柱子加密区长度应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的最大值。但最底层(一层)柱子的根部应取不小于1/3的该层柱净高。当有刚性地面时,除柱端
箍筋加密区
外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密。底层柱(底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶...
框架柱
箍筋加密区
长度
答:
框架柱的
箍筋加密区
长度,应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的 1/6 和500mm 中的最大值;底层柱根箍筋加密区长度应取不小于该层柱净高的 1/3 ;当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各 500mm 的高度范围内
加密箍筋
。《混凝土结构设计
规范
》 GB 50010-2010(2015...
梁、柱
箍筋加密区
长度
答:
根据《混凝土结构设计
规范
》的
要求
,梁端
箍筋
的
加密区
长度、箍筋最大间距和箍筋最小直径,应符合下述规定:1、对抗震等级一级,加密区长度为2h和500中较大值,最大间距为纵向钢筋直径的6倍、梁高1/4和100中的最小值,箍筋最小直径10;2、二级:1.5h和500中较大值,纵向钢筋直径的8倍、梁高1/4...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
箍筋加密区是如何规定的
梁箍筋加密区范围规范
抗扭钢筋长度
构造柱箍筋加密区规范要求
箍筋加密是什么意思
22G101框架柱箍筋加密区规范
次梁箍筋加密区的规定
梁柱节点加密箍筋
箍筋加密区长度怎么计算