33问答网
所有问题
当前搜索:
管道在检查井中断开么
检查井
是不是给水
管道
要做?如果做的话是否在井室要
断开
?
答:
可以不断开的
。宾馆的管井,给水,排水,消防,热水都是在一起的,没有规范规定不让放一起啊。只要不漏没有什么影响,室外排水管一般在埋地下,要做好保护措施,以免后期被压或腐蚀裂纹或破掉。买质量好点的管子,管子接头粘接时工艺要好。最好灌水看下接头漏不漏。
市政排污
管道
清淤办法
答:
1. 市政排污
管道
清淤工作开始前,工人会先将
检查井
内的污水排出至井底,以便清除淤泥。然后,他们会根据管道的管径和长度将管道分段,通常相同管径的两个检查井之间划分为一段。2. 接下来,工作人员会使用高压清洗疏通车向管道内冲水,配合机械设备不断搅动淤泥,直至淤泥被充分稀释入水。3. 清淤过程中,...
请问给排水的骑马井是什么?
答:
骑马井,通常是指对于顶管施工工艺而使用的一种检查井做法,这是一种施工工艺。一般来说,排水管、检查井的施工是开挖管渠,然后敷设管道,在需要装检查井的位置,
断开管道
,预留检查井的位置,接着修整井的工作坑以及建造检查井井壁。而骑马井是针对顶管工艺的一种施工方法,在顶管完成后,
在检查井
的位...
请问什么是市政工程给水排水中的“
管道井
段”? 不太清楚这个概念_百度...
答:
在给水排水管道施工及验收规范9.3.6 管道内径大于700mm时,可按
管道井
段数量抽样选取l/3进行试验;试验不合格时,抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。市政排水管道较长,按规范几十米就有一个
检查井
,两检查井包含中间的管子就是一个井段。所谓管道内径大于700mm时,可按管道井段数量抽样...
排水管与
检查井
孔洞是怎样连接的
答:
检查井
井座与
管道
连接安装顺序应先从接户管上游段起始安装,按照井、管、井顺序安装,逐渐向下游支管、干管延伸。要检查井处,排水管道与井内壁平,管道安好后,井内壁抹水泥砂浆即可。污水检查井同时还起连接管段和管道系统的通风作用。相邻两井之间管段应在一条直线上,因此,在管道断面改变处、坡度...
水泥
管道
与
检查井
之间如何连接
答:
橡胶密封圈具有良好的弹性和耐腐蚀性,能够适应不同材质的水泥
管道
和
检查井
的连接需求。除了
排水管与
检查井
孔洞是怎样连接的
答:
室内立式
检查井
(
管道井
)是加套管用混凝土固定,套管与下
水管
缝隙用油麻或水泥封死(消防分区规定,室外地面检查井(有窨井盖)是砌筑井体时直接把管子砌筑到里边。检查井井座与管道连接安装顺序应先从接户管上游段起始安装,按照井→管→井顺序安装,逐渐向下游支管、干管延伸。应先定位井座中心,将...
检查井
的间距要求
答:
相邻两井之间管段应在一条直线上,因此,在
管道
断面改变处、坡度改变处、交汇处、高程改变处都需设置
检查井
,在过长的直线管段上也需分段设置检查井。室外生活排水管道管径小于等于150mm时,检查井之间的距离不宜大于20m,管径大于200mm时,检查井之间的距离不宜大于30m。
我画建筑给排水总平面图的时候 会有
检查井
就是一个圆圈两边接管线的...
答:
有污水的,不是只是穿过,是污水跌到这个井里再从这个
井中
流入下一个管段,污水设置
检查井
一是为了一段距离能检修清通方便,二是为了转向和接入其他管段。详细井的构造见排水检查井02S515。
检查井
和
管道
的施工顺序是怎样的?
答:
塑料
检查井
施工\r\n\r\nA、井坑与基础\r\n\r\n 1、井坑应与管沟同时开挖,开挖时井座主管线应与管沟中
管道在
同一轴线。井坑边坡与管沟边坡一致。井坑开挖时,不得扰动基土超挖;如基土受到扰动,则应按现行的《给排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定,根据基土土质采取补救措施。...