33问答网
所有问题
当前搜索:
箱式变压器高压侧熔断器运行规程
箱式变压器运行规程
答:
箱式变压器
的运行管理
规程
主要包括变压器、断路器和隔离开关的运行维护要点:1.
变压器运行
规定: - 全年按照额定容量运行。 - 上层油温不得超过85度,温升限值为60度。 - 保证绕组负荷不超过额定值,监视三相不平衡时的最大电流。 - 外加一次电压允许稍高于额定,不超过5%。 - 投运前...
箱式变压器
的
运行规程
答:
一、
变压器
的
运行
;1、变压器在额定使用条件下,全年可按定容量运行。2、变压器上层油温不宜超过85度,温升限值为60度。3、变压器各绕组负荷不得超过额定值。4、变压器三相负荷不平衡时,应监视最大电流项的负荷。5、变压器允许的运行方式;a、变压器的外加一次电压可以较额定电压高,一般不超过该运行分...
箱式
变电站中,第一次
变压器
室一相
高压熔断器熔断
,断路器跳闸了,更换...
答:
断路器的短路分闸要求达到断路器额定电流的十倍的正负百分之二十才能分闸,例如,一个100安的普通断路器,其短路电流要达到,1000安的正负百分之二十才会跳,也就是800到1200安.只要电流之内就是正常的
箱式
变电站的安装
运行
答:
更换无开断能力的
高压熔断器
,必须将
变压器
停电,操作时要正确解除机械连锁,并使用绝缘操作棒。
箱式
变电站所有的进出线电缆孔应封堵,防止小动物进入造成事故。箱式变电站放置的地坪应选择在较高处,不能放在低洼处,以免雨水灌入箱内影响设备
运行
。浇制混凝土平台时要在高低压侧留有空档,便于电缆进出线的...
箱变高压侧
一进线柜一个出线柜一个
变压器
保护柜如何送电?
答:
一、
箱变
,全称是
箱式
变电所。它适合于室外及没有普通
变压器
合适安装条件的其他场所。二、由于箱变的供电容量不大(一般1000kvA内),供电范围也不广(一般是为特殊工程配套而设),如园林、道路、码头、别墅小区、室外广告等。由于受到尺寸的限制,一般箱变的保护也比较简单。
高压侧
以
熔断器
为主,低压侧...
为什么
变压器
用的
熔断器
电流比变压器的额定电流要大1.5-2倍
答:
电流越大,熔断时间越短,到了1KA左右,熔断曲线近似于水平。而
熔断器
还有一个软化软化电流值,当流过熔断器的电流大于软化电流值时,熔丝(或者熔片)会软化,从而造成动作曲线变形。同时,熔断器作为熔断元件融化而断开回路的保护元件,其误差范围比较大。所以为了保证
变压器
正常
运行
时其电流既不会造成熔丝...
.
箱式
变
高压熔断器
有何作用?
答:
一般有两种用途,第一是用在PT上,用来保护PT的,第二用在负荷开关上,通过切断短路电流和过负荷电流来保护
变压器
的
电站
箱变
怎么工作的
答:
由于结构简化,这种
箱式
变电站的占地面积和体积大大减小,由于其体积很小再加上只是一侧开门,其所需占地面积仅是欧式箱变的1/4,体积仅为同容量欧式箱变的1/5-1/3。美式
箱变高压侧
采用熔断器保护,低压侧采用塑壳自动空气断路器保护,与中国10kV配变保护方式相同。
高压熔断器
保护
变压器
内部故障,自动空气...
箱式变压器
里面都装了什么
答:
这个是后备
熔断器
。短路保护用的。
箱式
变电站的结构
答:
压气式或真空式负荷开关—熔断器组合电器,其上安装的
高压熔断器
可以保证任一相熔断器熔断都可以使其主开关分闸,以避免缺相
运行
。此外还装有接地开关,其与主开关相互连锁,即只有分开主开关后,才可合上接地开关,而合上接地开关后,主开关不能关合,以此来保证维护时的安全。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压跌落熔断器是变压器高压侧
变压器高压熔断器熔断原因
配电变压器高压侧需要加熔断器吗
变压器高压侧熔丝熔断两相
变压器低压熔断器熔断原因
如何选择变压器的高压熔断器
变压器高压熔断器选择
变压器高压侧一相熔断