33问答网
所有问题
当前搜索:
约束边缘构件lc怎么取值
如何
确定剪力墙
约束边缘构件lc
的长度?
答:
剪力墙构造边缘构件长度分箍筋配筋特征值区,和半特征值区,两个区长度之和就是
约束边缘构件
长度。按剪力墙轴压比和抗震等级按高规表7.2.15。也可以按混规11.7.18。和抗规6.4.5条。构造边缘构件长度一字墙和T形墙均按墙端400和墙宽大值设置,但转角处应两个方向都大于400和该方向墙厚。有端柱...
墙中有翼墙
lc怎么
取
答:
墙中有翼墙
lc
的长度取3bf。剪力墙平面布置图中的lc是
约束边缘构件
沿墙肢方向的长度。在建筑图纸中,
LC
表示钢筋图集中约束边缘柱延墙肢伸出的长度,是墙与暗柱在需加强部分增加的一种墙与暗柱用箍筋连接的一种形式。
剪力墙
LC
表示什么
答:
剪力墙LC是指约束边缘构件沿墙肢的长度,
也就是对暗柱不应小于墙后和400mm的较大值
,在有翼墙或端柱时,不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度加300mm。剪力墙也叫做抗风墙,抗震墙或结构墙。在某些情况下需要增加拉筋以加强剪力墙边缘的稳固性,LC就是因此而产生的概念。把它理解为剪力墙拉筋...
剪力墙柱大样
LC
表示什么
答:
在结构施工图中出现
lc
的字样,一般表示剪力墙的底部加强层的
约束边缘构件
的长度。在软件中可以直接输入。
Lc
表示边缘构件沿墙肢的长度,Lc=900就是超出边缘构件部分的长度。Lc是边缘构件的范围尺寸,Lc以内是边缘构件的阴影区和非阴影区,Lc以外是墙身。
约束边缘构件
沿墙肢的
lc
是什么来的
答:
lc为约束边缘构件沿墙肢长度,且不小于墙厚和400mm
;有翼墙或端柱时不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度加300mm。具体详抗规(BG50011-2010)第6.4.5条
结施剪力墙大样图里
LC
标示什么
答:
Lc
表示墙的
约束边缘构件
的范围尺寸。
剪力墙结构中
lc
加密区图试法
答:
1、剪力墙边缘构件里没有‘加密区’的说法,‘箍筋加密区’是抗震框架结构专有的基本抗震构造措施,剪力墙结构里没有这种措施;2、规范规定墙肢边缘构件里的体积配箍特征值λv,决定了箍筋全高密集的间距;3、
Lc
是
约束边缘构件
在墙肢里的范围,约束边缘构件阴影部分的体积配箍特征值是λv,阴影部分边到...
求PKPM高手解答 感谢!
答:
1.帮助里有的,教程里也有 奉劝老兄多看教程 这才能把这软件用好 毕竟只是个工具 靠不住 出图还得靠人 2.Ls=核心区
约束边缘构件
长度,
Lc
=约束边缘构件沿墙支方向长度,(Lc跟墙支长有关,而Ls按规范取,Lc长于Ls的部分只配拉筋不用配箍筋)。As=纵向钢筋面积(0.85%是配筋率),Psv=箍筋的...
关于11G101-1,P13图3.2.2-1中
约束边缘构件
中λv 、λv/2 、bw、
lc
是...
答:
w是水平方向墙厚,
lc
墙肢方向长度,hc水平方向长度, hw梁腹板高度, bf是垂直方向墙厚。Ac边缘构件区,λv配箍特征值。λv λv/2 :
约束边缘构件
λv λv/2 区域。Ac :构造边缘构件Ac 区域。一般来说:λv 区域为配箍筋特征值,阴影区为箍筋λv,阴影区外
Lc
或2bf以内为箍筋或拉筋 。
建筑图集上的未标注的
lc
是不是等于2bf
答:
3.2.3 在剪力墙柱表中表达的内容,规定如下:1 注写墙柱编号(见表3.2.2-1),绘制该墙柱的截面配筋图,标注墙柱几何尺寸。(1)
约束边缘构件
(见表3.2.2-1),需注明阴影部位尺寸。注:剪力墙平面布置图中应注明约束边缘构件墙肢长度
Lc
(约束边缘翼墙中沿墙肢长度尺寸为2bf时可不注)。(...