33问答网
所有问题
当前搜索:
约束边缘柱和构造边缘柱的区别
约束边缘
暗
柱与构造柱边缘
暗
柱的区别
?
答:
2、 从图集上体会,可以看出,
约束边缘构件比构造边缘构件要“强”一些,主要体现在抗震作用上
。所以,约束边缘构件应用在抗震等级较高(如一级)的建筑,构造边缘构件应用在抗震等级较低的建筑。 3、 从图集中的配筋情况也可以看出构造边缘构件(如端柱)仅在矩形柱范围内布置纵筋和箍筋,类似于框架柱,当...
构造边缘柱与约束边缘柱区别
答:
2、构造边缘构件:通常位于约束边缘构件的上几层,起加强墙体的刚度作用,但构造比约束构件简单
。“边缘构件”位于剪力墙墙肢的两端。当“低抗震等级”时,采用构造边缘构件。
约束边缘
构件
与构造边缘
构件
区别
?
答:
约束边缘构件与构造边缘构件有什么区别?
① 尺寸大小不同
。② 纵筋配筋率要求不同,故表格中对约束边缘构件的纵筋约定间距为100,构造边缘构件为200,另需注意对复杂高层、框剪结构、筒体结构以及B级高度剪力墙结构中的剪力墙,配筋率的要求有所提高。③ 箍筋的配箍特征值要求不同,约束边缘构件要求配箍...
什么是“
约束边缘柱
”和“
构造边缘柱
”?
答:
约束边缘柱
是用于高抗震等级,
构造边缘柱
是用于低抗震等级
构造边缘柱与约束边缘柱区别
答:
1.
约束边缘
构件:应用于高层建筑的转换层以上1至3层范围内,主要目的是增强转换层上部墙体的刚度。在抗震设防等级较高的情况下,推荐使用约束边缘构件。2.
构造边缘
构件:通常设置在约束边缘构件的上几层,用于提高墙体的刚度,但其构造相对简单。3. 边缘构件的设置:边缘构件位于剪力墙墙肢的两端。在...
约束边缘
构件
与构造边缘
构件
的区别
是什么?
答:
构造边缘
构件
与约束边缘
构件
的区别
是:1、对于延性要求较高的剪力墙,在可能出现塑性铰的部位应设置约束边缘构件,其他部位可设置构造边缘构件。2 、根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)第7.2.16条的规定,设置约束边缘构件的部位有:一二级抗震设计 的剪力墙底部加强部位及其上一层的墙肢端...
在剪力墙中,
约束边缘
构件
和构造边缘
构件,怎么区分
答:
2、从图集上体会,第49.50页可以看出,
约束边缘构件比构造边缘构件要“强”一些
,主要体现在抗震作用上。所以,约束边缘构件应用在抗震等级较高(如一级)的建筑,构造边缘构件应用在抗震等级较低的建筑。3、从03G101图集中的配筋情况也可以看出构造边缘构件(如端柱)仅在矩形柱范围内布置纵筋和箍筋,类似...
...
构造边缘柱与约束边缘柱的区别
是什么?有何定义?请哪位师傅解释一下...
答:
构造边缘柱和约束边缘柱
是抗震墙(即剪力墙)结构的抗震构造措施,见GB50011-2010《建筑抗震设计规范》第6.4节‘抗震墙结构的基本抗震构造措施’。构造边缘柱见该规范6.4.5-1;约束边缘柱见该规范6.4.5-2。
构造边缘柱与约束边缘柱的区别
是:设置位置不同、纵筋配筋率不同、箍筋体积配箍率不同。
在剪力墙中,
约束边缘
构件
和构造边缘
构件,怎么区分
答:
在11G101-1图集中的
约束边缘柱
YBZ
和构造边缘柱
GBZ,设计时其位置设置和配筋是不同的!①GBZ的纵筋配筋量、箍筋直径及间距,分底部加强部位和其它部位,按不同抗震等级有不同的规定,见GB50011-2010表6.4.5-2是抗震墙基本构造措施;而YBZ,除了满足表6.4.5-2外其
柱的
范围长度Lc及核心内外的体积配...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
约束边缘构件非阴影区配筋
构造边缘柱封顶构造规范
非接触式钢筋搭接示意图
约束边缘柱在嵌固部位有什么要求
YBZ和GBZ是暗柱还是端柱
gbz柱的搭接区域
剪力墙在CAD图中如何表示
约束边缘柱搭接范围