33问答网
所有问题
当前搜索:
线路差动保护分类
差动保护
分为哪几种类型?
答:
差动保护是一种依据被保护电气设备进出线两端电流差值的变化构成的对电气设备的保护装置,
一般分为纵联差动保护和横联差动保护
。变压器的差动保护属纵联差动保护,横联差动保护则常用于变电所母线等设备的保护。实现动作的基本原则是一致,即各侧或各元件的电流互感器,按差接法接线,正常运行以及保护范...
差动保护
分为两大类,即___和___。
答:
差动保护分为两大类,
即纵联差动保护和横联差动保护
。一、纵联差动保护 纵联差动保护,即输电线的纵联差动保护,是用某种通信通道将输电线两端的保护装置纵向联结起来,将各端的电气量(电流、功率的方向等)传送到对端,将两端的电气量比较,以判断故障在本线路范围内还是在线路范围外,从而决定...
差动保护
属于按什么
分类
答:
差动保护
属于按保护原理
分类
。差动保护是输入CT(电流互感器)的两端电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件。差动保护是根据“电路中流入节点电流的总和等于零”原理制成的。差动保护把被保护的电气设备看成是一个节点,那么正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等,差动电流等于零。当设备...
差动保护
属于按什么
分类
差动保护工作原理
答:
差动保护
属于按什么
分类
差动保护是输入CT(电流互感器)的两端电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件。保护范围在输入CT的两端之间的设备(可以是
线路
,发电机,电动机,变压器等电气设备)。电流差动保护是继电保护中的一种保护。正相序是A超前B,B超前C各是120度。反相序(即是逆相序)是A...
差动保护
属于按什么
分类
答:
差动保护
属于按保护原理
分类
。设定差动保护的原因:2000kW及以上的高压电动机发生故障的风险往往是客户难以承受的,有些电机容量虽然小但应用场合特殊、故障停机损失巨大,再者就是高可靠性应用的各类电机,凡此种种,增加差动保护可弥补常规电流速断保护灵敏度不足问题,与常规措施一起构成完善的电机安全...
线路差动保护
分为分相差动和零序差动,请问:零序差动的动作判据是什么...
答:
1.两侧的
差动
电流(零序差电流)大于整定值。2.启动元件动作开放 3.差动电流(零序差电流)大于制动电流。接地距离
保护
是后备保护。起到备用的作用。距离保护一般分三段 一段是时间短定值小 三段是时间长定制大(灵敏)灵敏性是通过整定值来体现的。对于接地距离保护来说,阻抗整定值越大灵敏性越...
光纤差动保护光纤
差动保护分类
答:
光纤
差动保护
作为差动保护的一种特殊形式,其与传统差动保护在通道形式上有所区别。常见的纵联保护通道类型包括:电力线载波纵联保护,通常称为高频保护,依赖于高频信号在电力线中的传输。 微波纵联保护,简称微波保护,利用微波作为传输媒介。 光纤纵联保护,即光纤保护,利用光纤作为无电磁干扰的高效...
电流
差动保护
答:
作为纵联保护的一种,电流
差动保护
按照通道类型
分类
分为:导引线(导体连接)、电力载波(高频)、微波通道(技术复杂、成本高)以及光纤通道。 从原理来讲,纵
差保护
非常容易理解,但有时候越“简单”的也不是越可靠。纵差保护存在一个非常关键的问题就是:在正常情况...
什么是
差动保护
?
答:
另外差动保护还有
线路差动保护
、母线差动保护等等。 变压器差动保护是防止变压器内部故障的主保护。其接线方式,按回路电流法原理,把变压器两侧电流互感器二次线圈接成环流,变压器正常运行或外部故障,如果忽略不平衡电流,在两个互感器的二次回路臂上没有差电流流入继电器,即:iJ=ibp=iI-iII=0。 如果内部故障,如图ZD...
差动保护
不能用于保护输电
线路
吗
答:
在保护范围内部故障,即两电流互感器之间的
线路
上 发生故障(如k2点短路)时,两侧电源分别向短路点供给短路电流,由图中可看出流入继电器的电流为短路点总电流归算到二次测的数值。当电流大于继电器动作电流时,继电器动作,瞬时跳开线路两侧的断路器。纵
差动保护
测量线路两侧的电流并进行比较,它的保护范围是...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
线路差动保护装置型号含义
变压器差动保护有哪几种
线路差动保护装置型号规格
线路分相差动保护原理
线路差动保护接线图
差动保护接线方法
差动保护的定义
差动保护试验接线方法
自平衡差动保护原理