33问答网
所有问题
当前搜索:
给水泵没电流
水泵电流
过低,出水量小是什么原因
答:
一检查水泵是否反转。二
给水泵
排气。三检查加压管路是否爆管。四可能水泵扬程选得太低
给水
流量下降,给水压力下降,气泵转速升高
答:
还有可能是进口突然被堵塞,例如进口阀阀芯掉落,进口滤网被大件物堵塞等
。但以上问题都会明显反映在电流、振动、噪声等参数上 2、缓慢下降 运行过程中逐渐压力下降,外部一切正常,一般是给水泵效率下降。主要是因为长时间运行导致泵内各部分动静间隙增大,泵内效率降低引起,
更换各部分口环就可以解决问题
。...
给水泵
运行中经常发生的故障有哪些?
答:
水泵有堵塞现象或密封环磨损造成水流量不足
;水管阻力大或吸水处有空气渗漏造成泵内声音异常不出水;电机电流过大;水泵振动大,轴承过热;泵轴断裂;严重漏水。现代锅炉给水泵的日常养护必须以故障预防为目的,建立科学的养护体系与制度,以指导给水泵的日常养护工作。建立给水泵零部件故障及更换记录,详细掌...
锅炉多级供水
泵
怎么
电流
很小 ,水跟不上 是怎么回事 我油绳也换过新的...
答:
1、泵入口水温高,或给水泵入口压力过低,超过给水泵入口压力下的饱和温度,原因是汽机甩负荷
;2、除氧器液位过低,增加除氧器液位,液位低至极限值时给水泵连锁跳闸;3、锅炉负荷过低,可开启再循环。
我是搞电气设备维护的,有一台变频
给水泵
,偶尔出现无法补水,转速上去...
答:
电流
小,说明负载轻,转速高说明压力与给定之偏大,就是压力过低。别的需要现场观察分析。
给水泵
故障的现象有哪些?
答:
此种情况必须及时进行检修,造成机组故障。对电动机与
给水泵
的传统系统进行彻底排查,常见的传统不畅主要由于传动系统转动轴承缺油、轴承损坏等造成。找出故障所在点进行更换或润滑即可。由于同分系统故障引起电动机过热时最为常见故障之一,其主要是由于风扇损坏、通风孔道堵塞、轴承磨损等原因使得通风系统不能...
380V
水泵
7.5KW标注额定
电流
14.2A,而运行实测只有8A左右?排水
答:
是指在该工况是最佳工况,即该工况下电机的效率最高。而电机的
电流
是随着负载大小而变化的:负载大电流就高、负载小电流就小。你说的这种情况属于电机轻载状况。其原因有两个:一是
给水泵
选配电机时,电机选大了;二是水泵未能正常工作,如叶轮松动、水源的水不能满足水泵抽水的需要---等原因。
供暖
水泵
总是跳闸怎么解决供暖水泵总是跳闸如何解决
答:
2、查找原因:查清楚此现象的原因,观察开关合闸过程中各表计的变化情况,以确认是何原因使其跳闸。试验其中电压表监视微机跳闸回路,毫安表监视差动继电器1cj、2cj动作情况,
电流
表监视热工保护回路。接好表计后,启动
给水泵
,经过一段时间的试验,终于有一次水泵一启动即跳闸,同时观察到毫安表的指针...
小
水泵
出现常见故障时怎样修理
答:
试验其中电压表监视微机跳闸回路,毫安表监视差动继电器1cj、2cj动作情况,
电流
表监视热工保护回路。接好表计后,启动
给水泵
,经过一段时间的试验,终于有一次水泵一启动即跳闸,同时观察到毫安表的指针偏转了一下,其它监视表计没有反应,新换上的xjl-0025/31型集成块式信号继电器1xj亦动作掉牌,表明是由差动保护动作...
潜水
泵电流
问题
答:
该水泵
电流
增大,可能与水泵的
给水
管道过长有关(或水质较差,有杂物),只要确定
水泵没
有异常发热,做好清理和保养工作,可以适当调大热继电器电流
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
给水泵电流超过额定电流
给水泵电机电流波动大
给水泵电流一般是多少
给水泵电流不显示重要吗
给水泵电流低的原因
锅炉给水泵电流高怎么处理
给水泵电流摆动的原因
锅炉给水泵运行电流大
锅炉高压给水泵超电流