绝缘子的闪络电压有
绝缘子的闪络电压
分为
答:
该电压可分为干闪络电压、湿闪络电压、污秽闪络电压
。1、干闪络电压:是表面清洁、干燥绝缘子的闪络电压。2、湿闪络电压:湿闪络电压是表面洁净的绝缘子在淋雨时的闪络电压,是户外安装绝缘子的主要性能。3、污秽闪络电压:也叫污闪电压,是表面脏污的绝缘子在受潮的情况下的闪络电压。
闪络电压
最低的是
答:
绝缘子污闪放电。
低到10kV及以下
。
标准绝缘子在干燥清洁状态下每片的闪络电压平均为75kV,在潮湿状态下也有45kV
,污秽绝缘子的沿面放电过程与清洁表面完全不同。
什么是干闪、湿闪、污闪
电压
?它们各自发生的条件是什么?
答:
(Ⅰ)干闪电压是指在电压的作用下
,表面清洁、干燥绝缘子的闪络电压。(Ⅱ)湿闪电压是指在电压的作用下,表面清洁的绝缘子在人工雨喷淋下的闪络电压。(Ⅲ)带电的绝缘物体表面被污染后,容易在污染物之间形成闪络,使得绝缘体被电压击穿。 由于有污染物而引起绝缘体闪络...
表征
绝缘子
电气性能的参数有?
答:
表征绝缘子电气性能的参数有干闪电压,湿闪电压,击穿电压,绝缘泄露距离
。干闪电压绝缘子表面干燥状态时,使其表面闪络所需的最低电压。湿闪电压:雨水降落方向与水平面呈45°角淋在绝缘子表面时,使其间络的最低电压值。击穿电压当绝缘老化,绝缘元件被破坏甚至炸裂,完全失去绝缘性能时称绝缘子击穿。击穿...
绝缘子
污闪起始
电压
为多少伏?
答:
总结这三种闪络现象,我们可以看出它们的电压比较如下:
干闪电压 > 湿闪电压 > 污闪电压
这个排序反映了环境条件对绝缘性能的影响程度。在实际应用中,电力工程师需要对这些现象有深入理解,以确保系统的安全稳定运行。以上内容来源于博电教育23届基础精讲班的高压(四)直播切片,作为电力行业权威的培训...
绝缘子
为什么会发生
闪络
?
答:
绝缘子闪络
是指固体绝缘子周围的气体或液体电介质被击穿时,沿固体绝缘子表面放电的现象。其放电时的电压称为
闪络电压
。发生闪络后,电极间的电压迅速下降到零或接近于零。闪络通道中的火花或电弧使绝缘表面局部过热造成炭化,损坏表面绝缘。现象介绍:沿绝缘体表面的破坏性放电叫闪络。而沿绝缘体内部的破坏性...
雷电冲击
闪络电压
答:
50%雷电冲击
闪络电压
。根据查询相关公开信息显示:复合
绝缘子
,50%雷电冲击闪络电压(正极性)约在640到680kV规模,接近110kV线路耐雷水平的规划值。
什么是闪污事故
答:
绝缘子污闪放电的显著特点是闪络电压低,
可能低到10kV及以下
。标准绝缘子在干燥清洁状态下每片的闪络电压平均为75kV,在潮湿状态下也有45kV,污秽绝缘子的沿面放电过程与清洁表面完全不同,不再是一种单纯的空气间隙的击穿现象,而是一种与电、热、化学因素有关的污秽表面气体电离、表面层发热和烘干,以及...
闪络电压有
什么作用?闪络电压增大或者降低又会导致什么情况
答:
闪络电压
降低,说明绝缘介质表面污染严重导致表面介电强度降低,会导致线路因频繁发生闪络导致主开关跳闸,影响供电线路的稳定性、连续性。闪络电压增大,有可能是选型选大了,在某些情况下,线路发生过电压故障时,可能会通过
绝缘子
表面闪络,将过电压情况降低到安全水平,从而可以保护线路上的用电设备。我了解...
常用的建筑电工材料
绝缘子的
分类和主要用途
答:
①高压线路刚性
绝缘子
:包括针式瓷绝缘子、瓷横担绝缘子和蝶式瓷绝缘子等。高压线路瓷横担绝缘子按结构形式可分为全瓷式、胶装式、单臂式和V形四种;按安装形式可分为直立式和水平式两种;按50%全波冲击
闪络电压
可分185kV、2lOkV、280kV、380kV、450kV、6lOkV等级别。用于高压架空输配电线路,可代替...