33问答网
所有问题
当前搜索:
继电保护方向元件的原理图
继电保护的
基本
原理
和构成方式是什么?
答:
继电保护的
基本原理:利用每个电气
元件
在内部故障和外部故障(包括正常运行情况)时,两侧电流相位或功率
方向的
差别,就可以构成各种差动
原理的
保护,如纵联差动保护、相差高频保护、方向高频保护等。继电保护的构成方式:一般情况下,整套继电保护装置是由测量部分、逻辑部分和执行部分组成的。原理结构图如...
继电保护
中带有
方向保护元件
,其工作
的原理
是什么?
答:
继电保护
主要是利用电力系统中
元件
发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化构成继电保护动作
的原理
,还有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置都包括测量部分(和定值调整部分)...
继电保护
中
方向保护的
问题
答:
当两端电源容量差别越大时,对
保护
2的影响就越大。为了解决这个问题,就需要在保护2处装设
方向元件
,使其只当电流从母线流向被保护线路时才动作,这样保护2的起动电流就可以按照躲开d1点短路来整定,即Idz.2=k*Id1.max,这样保护2的保护范围比之前增加了许多,而且在上述情况下保护1不用装设方向元...
继电保护的原理
是什么?
答:
2.后备
保护
指的是在主保护或者开关拒动时,用来切除故障的保护。后备保护可分为远后备和近后备两种方式。3.辅助保护是为了补充主保护和后备保护的不足而增加的简单保护。如:电流速断保护来加速切除故障或者消除方向元件的死区等。
继电保护
中带有
方向保护元件
,其工作
的原理
是什么?
答:
实际短路功率的
方向
都是由线路流向母线。显然与内部故障时的短路功率方向相反。因此,为了消除这种无选择的动作,就需要在可能误动作的保护上增设一个功率方向闭锁
元件
,该元件只有当短路功率方向由母线流向线路时动作,而当短路功率方向由线路流向母线时不动作,从而使
继电
器
保护的
动作具有一定的方向性。
继电保护
中的
方向
原件都有哪些,他们
的原理
是什么?
答:
现在普遍采用的功率方向继电器,主要有LG-11型及LG-12型两种功率方向继电器,应用在
方向保护
中作为功率
方向的
判别
元件
,其中LG-11型用于相间短路保护,LG-12型用于接地短路护。按90°接线原则接入电流和电压,只当短路功率方向由母线流向线路时动作,而当短路功率方向由线路流向母线时不动作,从而使
继电保
...
电流
保护
接什么
原理
分类?
答:
继电保护
装置必须具有正确区分被
保护元件
是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。保护装置要实现这一功能,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成。电力系统发生故障后,工频电气量变化的主要特征是:电流增大 短路时故障点与电源之间的电气设备 和输电...
继电保护的
基本
原理
是什么,可分为哪几类?
答:
继电保护原理
:继电保护装置必须具有正确区分被
保护元件
是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。保护装置要实现这一功能,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成。不对称短路时,出现相序分量,如两相及单相接地短路时,出现负序电流和负序电压分量;单相...
继电保护的方向
原件为什么要放在1、4、5
答:
为什么要加装
方向
性
元件
是因为电流保护本身上不具备方向辨别的,只要有故障电流流过且大于等于其整定值它就会动作。从以上的计算中可以知道,在同一母线上的保护有2QF/8QF、4QF/5QF两组
保护的
动作时间相同,但是为什么2QF/8QF不要装呢?是因为他们之间动作后没有相互影响,使事故扩大化,因此只有4QF/...
继电保护的原理
是什么?
答:
3.辅助保护是为了补充主保护和后备保护的不足而增加的简单保护。如:电流速断保护来加速切除故障或者消除
方向元件的
死区等。资料拓展
继电保护
是对电力系统中发生的故障或异常情况进行检测,从而发出报警信号,或直接将故障部分隔离、切除的一种重要措施。研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
继电保护展开式原理图
继电保护里面的方向元件是什么
继电保护接线原理图的符号
继电保护方向元件题
继电保护的基本原理图片
继电保护组成框图
方向电流保护接线图
方向元件的基本工作原理