答:
耐压测试判定标准指的是在特定环境下对产品进行电气耐压性能测试,对测试结果的判定标准
。常用的测试电压标准有
交流高压和直流高压两种
。1.测试电压标准
交流高压测试电压标准一般为1500VAC
,测试时间一般为1分钟。而直流高压测试电压标准主要由产品性质来决定,通常为产品额定电压的1.5~2倍。2.判定标准 耐压...
低压电缆
耐压试验标准
答:
1. 低压电缆的耐压试验通常是指电缆能够承受的电压值,这个值通常是电缆额定电压的2到5倍
。2. 因此,
低压电缆的耐压范围大约在800V到2000V之间
。3. 额定电压是指电器在正常工作状态下所使用的电压。4. 额定电压对电器来说至关重要,因为它决定了电器能否长时间稳定工作。5. 如果电压过高,电器可能会...
进行
耐压
测试的测量
标准
是什么?
答:
1)压试验过程中无液体渗漏,气压试验过程中经肥皂液或其他检漏液检查无漏气
。
2)可见的变形。3)过程中无异常的响声
。4)抗拉强度规定值下限大于或等于540MPa材料制造的容器,表面经无损检测抽查未发现裂纹。可以进行工频耐压试验和直流耐压试验的机构:苏州电器科学研究所、国家电器产品质量监督检验中心等。
电缆
耐压试验标准
是多少kv/ min?
答:
运行过得26/35kv电缆耐压需要打1.73U0/30MIN,35千伏的耐压打60千伏,30分钟
。规范是根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到...
电缆
耐压试验标准
国家标准
答:
交流工频耐压试验属于破坏性试验,
电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟
。耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,
不低于1000V
。其加压...
110kv电缆
耐压试验标准
是什么?
答:
110kv电缆
耐压试验标准
系统工频大工作电压电气设备的绝缘结构在整个运行过程中必须能够长期承受工频大工作电压,通常称为系统高工作电压,一般为额定电压的1.15倍。当电路串联谐振电路例如,切断、闭合长的空载线路、切断空载变压器(气动变量)等。这种过电压波形非常不规则,且情况变化很大。它可以是衰减振荡波...
低压电缆
耐压试验
电压
标准
答:
1. 0.6/1千伏的低压电力电缆
耐压试验标准
为3.5千伏/5分钟。2. 0.45/0.75千伏的控制电缆耐压试验标准为1千伏/5分钟。3. 对于电压等级高于0.3/0.5千伏的计算机电缆、工业布电线等,通常在经过工频火花机检测合格后,不需要进行耐压试验。4. 只需简单地通电测试,然后使用欧姆表测量一下即可。
直流
耐压试验
国家
标准
答:
直流
耐压试验
的国家
标准
主要包括以下几个方面:1、试验电压:直流耐压试验的试验电压应根据被试设备的额定电压、绝缘等级等因素确定,一般为被试设备的额定电压的2倍或3倍。2、试验时间:直流耐压试验的试验时间应根据被试设备的绝缘等级、试验电压等因素确定,一般为1分钟到5分钟。3、泄漏电流测量:直流耐压...
避雷器
耐压试验标准
?
答:
避雷器的
耐压试验标准
主要由以下两个国家标准规定:GB 50057-2010《建筑物避雷装置与接地装置安装规范》中规定的避雷器耐压试验标准。其中,避雷器的耐压试验应满足以下要求:额定击穿电压加20%的交流耐压试验应不发生击穿和破坏;经过上述试验后,避雷器应无可见损伤。DL/T 878-2012《电力设备绝缘试验导则...
变压器交流
耐压试验标准
答:
当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本
标准
附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63~330 500;直流试验电压(kV) 10 20 40 60。交流
耐压试验
变压器的成套主要技术参数:1、工作电源;220V/380V,50HZ *试验...