33问答网
所有问题
当前搜索:
自耦变压器功率
自耦变压器
提升几倍
功率
答:
4-5倍。在考虑耦变压器尺寸和重量情况下,
100W普通变压器的铁心可以制作400-500w的自耦变压器,自耦变压器可以提升4-5倍的输出功率
。自耦变压器可以通过增加绕组的匝数,提升输出功率。
在
自耦变压器
中,负载的视在
功率
是什么性质的功率?
答:
首先说明一下kVA、kW和kVar不是
功率
,他们只是功率的单位,分别是视在功率(用S表示)、有功功率(用P表示)和无功功率(用Q表示)的单位。记住是有功无功,不是有用无用!!!视在功率:S=UI 有功功率:P=UIcosΦ 无功功率:Q=UIsinΦ 电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号...
逆变器电压输入
自耦变压器
后可以获得更大
功率
吗?
答:
如果阻抗不匹配,逆变器输出再经自耦变压器后改变电压,可以改变输出功率
,但总功率不能增大,不能超过逆变器最大输出功率。例如用电设备是加热管380V/500W,逆变器输出600W/230V,不用变压器调压,用电设备实际只能获得功率=500*(230/380)^2=183W,将其升压到380伏,即可获得500W功率。500W即使加...
自耦变压器
的功能配置
答:
额定功率:50/60(KVA)效率(η):99%电
压 比:400/220(V)外形结构:立式冷却方式:自然冷式防潮方式:开放式绕组数目:自耦铁心结构:壳式冷却形式:干式铁心形状:E型电源相数:三相频率特性:低频型 号:Satons-OSG应用范围:特种 降压起动器中的自耦变压器的变压比是固定的,而接触式调压器的...
自耦变压器
的
功率
是如何传递的?为什么它的设计容量比额定容量小?_百度...
答:
自耦变压器
的
功率
是如何传递的;是利用磁感应,磁导通的关系传递的。因为磁通量有损耗所以设计容量比额定容量小
220kw三相电动机要用多大的
自耦变压器
答:
假设220kw的三相电动机的效率是0.95,
功率
因数是0.8,则配用的
自耦变压器
的额定功率不小于:220/(0.95*0.8)=289.5千瓦
在
自耦变压器
中,负载的视在
功率
是什么性质的功率?
答:
负载中的
功率
性质,与什么样的
变压器
是无关的。功率的性质取决于负载的性质。纯阻性负载时有功功率,感性及容性负载均是无功功率如果负载中既有感性(容性)又有阻性,那么它的功率就可以用视在功率表示。
三相
自耦变压器
和三相隔离变压器的
功率
问题?
答:
三相
自耦变压器
10KVA总
功率
能达到10KVA,达不到10KVA是厂家为了降低成本,不少厂家做变压器按价钱做,不按容量做。三相自耦变压器能常时间工作,只要容量做足了,起动自耦变压器是不能常时间工作。三相自耦变压器10KVA能满载运行,但负载是电动机是不能满载的,满载电动机是不能起动起来的。
用110KW的自藕
变压器
(铜芯线)的是否可以启动185kw的电机?
答:
待电动机达到一定转速时再将自耦变压器切除,使电动机投入正常运转。通常自耦变压器起动在额定电压的80%、65%、60%之间选择,因此
自耦变压器功率
可以小于电动机功率。若185KW电动机降压60%不考虑电流减小因素,功率是111KW,所以用110KW的自耦变压器可以起动185KW的电机。
自耦变压器
计算与应用
答:
④高压侧同时向中压侧和低压侧或低压侧和中压侧同时向高压侧送电,如图2d所示。在这种运行方式下,最大允许的传输
功率
不得超过
自耦变压器
高压绕组(即串联绕组)的额定容量。⑤中压侧同时向高压侧和低压侧或高压侧和低压侧同时向中压侧送电,如图2e所示。在这种运行方式中,中压绕组(即公共绕组)为...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
自耦降压变压器功率怎么算
自偶变压器和电源变压器功率
自藕变压器功率和电流计算
30千瓦电机启动方式
升压自耦变压器电磁功率计算
自耦变压器原副线圈电流关系
自耦变压器计算公式
自耦变压器降压启动实物图
多少干瓦电机用自耦降压起动