33问答网
所有问题
当前搜索:
螺杆压缩机排气温度高原因
螺杆
式制冷
压缩机排气温度过高
怎样检修?
答:
3. 吸入过热气体可能是由于蒸发系统的液位控制不当所致
。应检查并优化蒸发系统的液位管理,防止过热气体进入压缩机。4. 若
喷油量不足
,可能是由于喷油系统存在堵塞问题或相关部件损坏。应清除喷油系统的堵塞物,更换损坏的部件,并提高油压,确保喷油量符合压缩机的工作需求。
螺杆空压机排气温度过高
怎么解除
答:
1、检查螺杆空压机系统是否缺油
,若缺油要及时补充。2、
油过滤器堵塞
。螺杆空压机油过滤芯堵塞,导致主机供油不足,排气温度过高。可将油过滤器卸下来,认真检查滤芯是否含有污物,若滤芯脏则应及时进行更换。3、
冷却器积碳堵塞
,用专用清洗剂进行循环冲洗,直至积炭完全去除。4、
冷却扇故障
。冷却扇主要作...
水润滑无油
螺杆压缩机排气温度过高
怎么办?
答:
1.冷却系统堵塞:空压机冷却系统长时间未清理也容易发生堵塞
,冷却系统堵塞导致空压机冷却效果不足,也就会导致排气温度高。2.
温度传感器故障
:传感器故障,对于空压机内部的温度判断错误,会导致空压机智能控制系统做出错误的判断,因而导致空压机高温报警。3.
环境温度因素
:无油水润滑空压机排气温度一般在40...
螺杆
式制冷
压缩机排气温度过高
怎样检修?
答:
故障原因及检修方法如下:(1)喷油量不足 检查供油系统
,查清油压过低的原因,并排除故障。(2)
油冷却塔不良
拆卸清洗油冷却塔,清除污垢,增加水量,提高冷却塔的传热效果。(3)
压缩比过大 降低压缩比或减少负荷
。(4)吸入过热气体 提高蒸发系统的液位,降低吸气温度。
螺杆
式空气
压缩机排气温度高
的
原因
答:
螺杆式空气压缩机排气温度高的原因:
一、润滑油问题
当螺杆式空气压缩机的润滑油不足或质量不佳
时,会导致排气温度异常升高。润滑油的不足会导致机器部件摩擦增大,从而产生更多热量。同时,如果润滑油受到污染或老化,其润滑性能会下降,也会加剧部件的磨损和温度的上升。二、
环境因素及设计不当
螺杆式...
空压机排气温度高
是什么
原因
答:
螺杆
式空气
压缩机排气温度高
一般是由于油冷却器和水冷却器温度高造成的,也有可能是传感器故障造成的。有些报警可以通过控制器页面的操作立即消除,但有时消除后会出现排气温度过高的报警。检查循环水进出口压力和温度后,感觉循环水指标在正常范围内,循环水引起排气温度过高的报警可能性很小。如果进一步检查...
工业
螺杆
冷水
机排气温度高
,怎么办?
答:
1 现象:冷水机压缩机吸气温度比蒸发
温度高
造成这个温度高的
原因
有很多,比如系统制冷剂不足,蒸发器制冷剂不足,需要补充足量的制冷剂;比如检查调节阀供液量,适量调大供液量;比如制冷循环系统的管路绝热层有问题,需要进行更换等。2 现象:冷水机
压缩机排气温度
相对压力下
温度偏高
如果是这种情况,...
螺杆压缩机排气温度过高
报警,是什么
原因
?
答:
空气过滤器堵塞。由于过滤器堵塞,使机组处于过负荷状态,从而使机组
排气温度
升高。此时,因检查压差开关是否损害,指示灯是否损坏。当压差到0.05MPa时应对空滤器进行清理或更换。检查排气压力调整是否
过高
,通常系统排气压力在出厂前都以调定,如需调整时,应以设备铭牌标定的额定产气压力为准。如果调的...
螺杆
式冷水机组常见故障及处理方法
答:
一、排气温度过高 1.压缩比较大;2.油温过高;3.吸气严重过热,或旁通阀泄漏;
4.喷油量不足
。解决方法:1.降低排压,减小负荷。2.清洗油冷,降低水温或加大水量。3.增加供液量,加强吸气保温,检查旁通管路。4.检查油泵及供油管路。5.拆检机器。二、压缩机运转后自动停机 1.自动保护设定值不合适...
螺杆空压机排气温度高
是
怎么回事
?
答:
螺杆
式空气
压缩机排气温度高
螺杆式制冷压缩机排气温度高
螺杆空压机排气温度多少正常
螺杆空压机排气温度高什么问题
螺杆压缩机排气温度高怎么解决
单机螺杆压缩机排气温度
螺杆压缩机排气温度大约多少
螺杆压缩机排气温度范围
螺杆压缩机排气温度低