答:
331为
西门子
模拟量输入模块,只能对模拟量进行采集。电动执行器的4-20mA信号,接入到
331模块
中,
331接线图
如下:
PLC怎么样读入模拟量信号?
答:
上图所示为SM
331模块
,通过背部四个量程选择模块,可以自由选择不同的信号类型。上图对应的是模拟量模块的内部
接线图
,及描述信息,用户可以根据此图进行各种变送器的接线。完成模块选型及外部接线后,就是进行PLC编程,将AI模块采集到的数据,转化为工程值,即压力,温度,流量等值。在使用
西门子
STEP7软件...
怎么给
西门子
6ES7
331
配线呢?
答:
两线制电流是配电的,首先要明确是否需要配电,两线制直接接2、3或4、5引脚类推。两线制由于
模块
输出24V,一般不需要处理10和11,短接的话10和11短接然后接M,调整硬件组态和模块的量程卡设置。如果是四线制的信号,四线制时需要短接10和11和信号的负,然后接M。输入
接线
一般不要太长。但如果环境...
西门子
SM
331
怎么和四线制的扭矩传感器连接?求大神赐教!
答:
首先判断你的模拟量输入
模块
是否支持二线制接法(例如SM
331
-定贷号为6ES7 331-7KF02-0AB0是支持二线制的,其他型号模块一般只支持四线制接法。1、若你的模块支持二线制 模块有直接给两线制传感器供电的功能,接两线制电流信号只需把量程卡选择D方向 , 在硬件配置中选择2DMU,以第一个通道为例...
西门子331
-7PF01-0AB0
模块
如何接三线制PT100温度传感器?
答:
三线制PT100,按你的电路图,这样接,11和13在热电阻
模块
上进行短接,11连接三线制热电阻的单根线那根,12,13端子连接pt100热电阻的两根已经短接的线。
西门子331
-7kb02-0ab0两路AI
模块
,如何设置4-20mA输入?
答:
首先,你需要在STEP7软件的硬件组态内修改测量类型,是2线制的还是4线制的。由图可知,对应的测量范围为C,此时下载硬件组态。其次,断电,将对应的
模块
拔下,进行量程块的更改。对应的转到C的位置,然后将模块重新装回。最后,将外部
接线
接入。
...温度变送器与PLC接线问题(图片为
西门子模块接线图
)。现场来的3根信...
答:
你这是SM
331
,6ES7331-7PF01-0AB0这个型号吧。你上面的这个图纸是四线制的图纸,你要接的是三线制,对于到 SM 331,AI 8 x RTD 的 3 线制连接,请桥接 M+ 和 IC+。请务必始终将 IC- 和 M- 电缆直接连接至电阻温度计。
西门子331
-1KF02-0AB0要是采集毫安信号应该怎么
接线
答:
1KF02有8个输入通道,每个通道5个引脚。以第1通道为例,分别为1、2、3、4、5,接毫安电流信号时(0-20mA或4-20mA可在编程时组态),只要保证电流从2脚流入,从5脚流出就可以了。因而对4线还是2线制仪表都适用。
西门子331
-7KF02加装隔离器怎么
接线
答:
步骤为:1、对传感器进行
接线
,并将它们与
模块
的电源相连接。2、线传感器连接到模拟输入模块的端子,与抗短路电源电压接通。3、连接Mana到M(管脚11和20间的跳线),并连接管脚10和11间的跳线:短接一个组内不用的通道或用3.3千欧电阻跳接。
西门子
300PLC模拟量侧面的ABCD表示什么?怎样调?
答:
西门子
300PLC模拟量侧面的ABCD块的正确名称是”量程卡“。不同
模块
的量程卡所对应的设置是不一样;一般情况下,出厂默认设置为B;以模拟量输入模块SM
331
;AI 8 x 12 位;(6ES7331-7KF02-0AB0)为例,A设置mV电压信号、R电阻信号、RTD热电阻信号;B设置V电压信号;C设置4wires I 四线制电流信号...
1