33问答网
所有问题
当前搜索:
西门子440变频器紧急停车
西门子
M440
变频器
在运行中有时出现自动仃车
答:
1、黄灯不亮,如果绿灯一直亮的话,表示变频器正运行。2、黄灯不亮,如果绿灯闪着亮的话,表示故障,过电压
。MM440运行中会自动停车,看你的给定运行信号是否有干扰现象、检查外部连锁保护设置。
急!
西门子
MICROMASTER
440
2.2KW
变频器
在运行中出现电机自动停止_百度...
答:
你的负载有问题
,变频器设置负载保护如果堵转时间设置太长,它不报警,但显示HZ数,我们工厂出现过,这在老式的变频器上较普遍,2秒后负载恢复正常又继续运行
西门子变频器440
如何设置自由
停车
答:
你的设置,变频器控制应该是端子信号。想要实现自由停车,可以使用一个空闲的DI端子,然后设置为3
。自由停车好像是低电平有效,即需要启动时这个端子必须是闭合的,停车时将启动信号和自由停车信号全部断开就行,具体你可以试一下。关于 BOP面板上的自由停车,只需要连按两次或者长按面板上的STOP键,变频器...
西门子440变频器急停
怎么设定
答:
你的急停是要求按下急停按钮时电机要在最短的时间内停止
http://wenku.baidu.com/view/8f8b10e7524de518964b7d53.html?re=view&pn=51 这是说明书地址
用
西门子
MM
440
的
变频器
驱动一个异步电动机如何做到运动完以后停在启动...
答:
1、面板键盘控制(就地控制),就是变频器的启动、停止、调速都用键盘实现
;2、模拟信号控制(远程控制),变频器的启停都用接线远程通过按钮或PLC/DCS的开关输出控制,调速-可以是电位器提供调速信号,也可以是变频器或数显表(控制仪表)输出4~20mA控制;3、多档速控制,可以远程也可以就地;4、步进...
我采用的是
西门子440变频器停车
时间要求为零秒起停很频繁总是跳F003停机...
答:
首先你应该监测进线电压在报故障时是不是降很多,例如从380V降到300V或更低。如果是这种情况,你就得加大前级变压器容量。还有可能是在制动时,由于制动电阻阻值太小,导致制动功率过大,把直流侧的电压拉低了,报故障,如果是这样就应该增大电阻阻值。
如何实现
西门子
MM
440变频器
OFF1,OFF2的
停车
方式,参数怎么设置,接线是怎 ...
答:
1 ON/OFF1(接通正转 /
停车
命令1)2 ON reverse /OFF1(接通反转 / 停车命令1)3 OFF2 (停车命令2) - 按惯性自由停车 4 OFF3 (停车命令3) - 按斜坡函数曲线快速降速 25 直流注入制动 29 由外部信号触发跳闸 33 禁止附加频率设定值 接线就 5接开关点接9(记得OFF2&OFF3...
西门子变频器440
为何自己停机
答:
一般情况下,都是有故障了,或者是
变频器
自我保护了,或者是断电了,否则,变频器怎么可能自己停机呢?
西门子变频器
无报警信息,但是在运行中停止,是什么原因?
答:
1、70系列的变频器CUVC板上的x101、x102、X103端子插槽有个别端子接触不好情况(通讯LBA连接线有故障会报警F081)2、
440变频器
内部报A0511电机过载,负载的“工作——停止”周期中,工作时间太长。这个A0511故障是从BOP面板看不见得,只有用笔记本才能看到,对它进行内部屏蔽就行了,用P0610[3]中0值除报警外无应对...
西门子
MM
440变频器
远程控制变频器停不下来
答:
串个电流表在信源上呗,
440变频器
在做程序输出的时候应该采用了延时
停车
的,点击停止后不是一下子停下来的,需要一段时间可能,我这边也有这样的变频器也是这样控制的,低频的时候是即开即停,等频率上去以后再点击停止的话需要1到2分钟的停车时间,但最终还是能够停下来的。不知道你那多久停不下来,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
西门子变频器停车方式
西门子变频器自由停车
西门子变频器停车方式设置
西门子变频器f0054报警
西门子440变频器手动启动
西门子变频器f006处理
西门子变频器f070故障
西门子变频器显示o008
西门子变频器故障代码a0501