西门子
300
ai模块
ao
模块不亮灯
部分无法远程
答:
1、西门子300ai模块ao模块指示灯坏了
。2、西门子300ai模块ao模块坏到故障灯也不亮了。3、西门子300ai模块ao模块故障指示灯亮只能代表很明显的故障导致无法远程控制。
西门子
300PLC 正常运行时,
为什么
有的
模块
上的指示灯就
不亮
了呢,
答:
模拟量块没有灯的!哪上面的灯是假的!只果
模块
的外壳是同一模具做出来的!只有DO DI的才有灯 当然
AI
的出了故障就会有个SF的红灯!!多看教程!!
西门子
plc中AO卡片亮红灯是什么原因,
AI
卡片有信号输入时没有
亮灯
是...
答:
应该检查AO的硬件配置和接线是否一致
。;AI的卡侧边的耦合器要与硬件配置一致,否则会报SF报红。到底AI还是DI,DI的前连电源线接了吗?20、40号端子要接电源—的。AO如果端子接的是电流输出地,软件里的硬件组态就要设为电流型的。如果硬件组态设的是电压型的就是红灯。
西门子
300
AI模块
问题
答:
模块电源正常
,但是模块正常么,如果外部什么都没有问题的话,那么你就更换个模块试试,如果还是不行,那么检查一下你硬件组态问题吧,
西门子
1KF02
AI模块
求助
答:
这个模块具体什么样的我不是很清楚请检查一下几点 1,
硬件配置是否正确?2,该模块在侧面是否有跳线?如果有检查跳线是否正确 3,接线是否正确
,检查模板的电源,信号线的正负 建议把电源负和信号负都接地,可以有效避免干扰的产生
西门子ai模块
sf灯闪烁西门子ai模块sf灯闪烁
答:
西门子ai模块
SF灯闪烁可能是因为设备故障或者参数设置错误导致的。用户可以先检查设备是否正常运转,例如检查电源、信号线接口是否连接良好。如果设备正常,可以针对参数进行调试,例如修改通讯地址、波特率等参数,重新配置设备。此外,也可以查看设备手册或咨询售后服务进行排查和解决。
西门子AI模块
等闪烁应该是AI...
西门子
s7-400系列,换了个旧的
AI模块
,模块的SF灯亮,但是再换回新的那 ...
答:
不一定、sf是系统故障,你要看你换的和原来的是不是一样,仔细看看订货号,因为你硬件组态里面是之前的那个
模块
,如果换了不一样的当然是会报警,如果你有电脑能连上plc在cpu选项里面查看一下故障信息就可以了。应该是模块型号有差异
西门子
400PLC的
AI模块
(温度模块)需要供电吗?是靠背板供电还是其它?_百度...
答:
CPU有电了后面扩展的模块就会带电的、至于CPU的电源、有的是电源模块供电、有的是变压器直接供电、看你自己选择了、如果你的
AI模块
是通过接口模块扩展的、那电源就从接口模块来的
西门子
EM231
AI
W4/TC温度
模块
红灯亮是代表什么意识
答:
模块
内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范围。由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电阻时,SF灯必然闪烁。解决方法是将一个100 Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道;或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上 ...
西门子