计算机房等电位
计算机机房
的
等电位
接地箱有啥作用啊?
答:
计算机机房
的
等电位
接地箱作用;等电位连接,国际上非常重视等电位连接的作用,它对用电安全(人身安全)、防雷以及电子信息设备的正常工作和安全使用,都是十分必要的。根据理论分析,等电位连接作用范围越小,电气上越安全。 具体的施工:将
计算机房
在装修时所用的金属构件用塑铜线将其连成一体接到等电位...
机房
防雷接地怎么安装和配置
答:
您好!
计算机机房
防雷接地需做的四个方面,供参考:1、考虑到雷电或其他电信设备的干扰,
计算机房
不宜设置在大楼的顶层或靠外墙侧,特殊情况限制的,应设置屏蔽层防止雷电干扰。对于特别重要的计算机系统,应考虑设置独立的屏蔽机房。建筑物(包括计算机机房)内设备及管线接地安装应按照相关规范执行,做好
等
...
关于
计算机房
接地!!!
答:
1)机房内信号浪涌保护器的接地端,宜采用截面积不小于1.5mm2的多股绝缘铜导线,单点连接至机房局部
等电位
接地端子板上;
计算机机房
的安全保护地、信号工作地、屏蔽接地、防静电接地和浪涌保护器接地等均应连接到局部等电位接地端子板上。2)当多个计算机系统共用一组接地装置时,宜分别采用M型或Mm组合型等电位连接网络。
请教一下,
计算机房
接地要单独做一个接地系统,电源采用UPS,这种配置怎...
答:
UPS输出交流220V时可装漏电开关,接地与防静电接地系统连接在一起,
...暖气片的主管道是吕塑管,户内是铁管,那厕所暖气片还用跟
等电位
...
答:
那厕所暖气片还用跟
等电位
连接的。为防止过大的电位差而导致的种种电气事故,20世等电位连接,国际上非常重视等电位连接的作用,它对用电安全(人身安全)、防雷以及电子信息设备的正常工作和安全使用,都是十分必要的。根据理论分析,等电位连接作用范围越小,电气上越安全。 如;
计算机房
具体的施工:...
机房
建设的标准有哪些?
答:
A级是最高级别,主要是指涉及国计民生的
机房
设计。其电子信息系统运行中断将造成重大的经济损或公共场所秩序严重混乱。像国家气象台;国家级信息中心、
计算
中心;重要的军事指挥部门;大中城市的机场、广播电台、电视台、应急指挥中心;银行总行等属A级机房。B级为冗余型,在系统需要运行期间,其场地设备在...
厦门智能化弱电
机房
搬迁整理改造方案
答:
直流工作地在办公楼
计算机机房
内的布局,是作数字电路
等电位
地网(或逻辑接地接地网)。该网用铜排在活动地板下,依据计算机设备布局,纵横组成网格,配有专用接地端子,用编织软铜线以最短的长度与计算机设备相连。计算机直流地需用接地干线引下至接地端子。 供电系统 根据有关规范,本方案设计该机房供配电防雷方案如下: 一...
机房
接地设计怎么
计算
答:
据IEC1024标准
机房
交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置。但是由于某些
计算机
设备的工作状态差异不同,接地系统共地很难实现时,我们建议应该采用
等电位
理论,达到瞬间等电位方式,常态独立接地方式(即机房接地系统与其他交流地、安全保护地、防雷地进行软连接)。
关于
计算机房
设备的防雷防静电接地
答:
其实没什么问题,简陋了点就是 但最好我认为是整个
机房
包括建筑都共用一个接地体为好,机房的接地从MEB上直接取得,这样才可以保证在发生雷击建筑物时,整个建筑物内不所有的设备都是等电势的
房屋防雷接地问题
答:
另外,匀压带的名称可以用于各个方面的,例如最初的
计算机房
的铜带方格网也是
等电位
的匀压网带 第二个照片的意思,避雷网格造在在屋顶平台(3X3m的格子),这种设计是基于规范(楼上摘录了---第三类防雷建筑物的防雷措施 第3.4.1条 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,---并应在整个屋面组成不大于...