33问答网
所有问题
当前搜索:
设备外壳接地电阻标准
接地电阻
要求是多少?
答:
接地电阻小于4欧
。雷电会产生过电压,为了避免设备或人身受到伤害,而采取将过电压保护设备接地。例如将避雷器、防雷针进行接地处理。供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。由于静电的存在会对设备或人身...
接地标准
国家
规范
答:
保护接地要求:电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架、铠装电缆的钢带
(钢丝)、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。接地网上任一保护接地点的接地电阻
不得超过2Ω
。保护接地标准:1、主接地:(1)、所有电气设备的保护接地装置(包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线)和局部接...
塔吊的防雷
接地电阻
要求是多少
答:
8.1.3 塔机金属结构、轨道、所有电气设备的金属外壳、金属线管、安全照明的变压器低压侧等均应可靠接地,
接地电阻不大于4Ω
。重复接地电阻不大于l0Ω。接地装置的选择和安装应符合电气安全的有关要求。8.1.7 主电路和控制电路的对地绝缘电阻不应小于0.5MΩ。三、《施工现场临时用电安全技术规范》...
电气
设备接地电阻标准
值不应大于多少
答:
不同的电气设备接地电阻标准值不同,具体如下:
1、防雷接地的电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。2、防静电接地的电阻要求不大于100Ω
,管线法兰连接的接触电阻不大于10Ω。3、联合接地的电阻不大于接地电阻1欧。4、避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,...
电气
设备接地
有何要求?
答:
6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。电气设备接地属于安全接地,如果是独立设备,
应该不大于4Ω
,如果是公共接地应不大于1Ω。1、应当接地的部分 ① 电机、变压器、开关设备、照明器具、移动式电气设备、电动工具的金属外壳或构架。② 电气传动装置。③ 电动互感器和电流互感器的二次线圈(继...
防雷
接地电阻
是多少?
答:
1、独立的防雷保护
接地电阻
应小于等于10欧。2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧。3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧。4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧。5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。电气
设备
的
外壳
必须接地,对其接地一般有...
接地电阻
值要求
答:
1、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220伏低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以
规定
接电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,
接地电阻
还可放宽至不大于10欧姆。2、重复接地:按有关规定,中性点直接接地的低压电网中,在架空线路的干线和分支线的终端及沿线每一公里处零线应重复...
一般
接地电阻
要求多少啊?
答:
接地电阻当然是越小越好,根据
设备
的不同要求,标准为4--10欧姆,最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好,可是一般很难做到.标准
接地电阻规范要求
:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应...
电气
设备接地电阻标准
值不应大于多少
答:
标准
接地电阻规范要求
: 1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧; 2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧; 3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧; 4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧; 5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6 共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。【避雷针...
在线电压380V的接地系统中,一般要求工作
接地电阻
不超过( )Ω。_百度...
答:
【答案】:D 在380V不接地低压配电网中,为限制
设备
漏电时
外壳
对地电压不超过安全范围,一般要求保护
接地电阻
RE≤4Ω。当配电变压器或发电机的容量不超过100kV A时,可以放宽到RE≤10Ω。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
设备外壳接地电阻国家标准
金属结构接地电阻标准
设备外壳接地电阻是多少欧的
动力回路接地电阻标准
设备外壳对地电阻是多少
设备接地阻抗标准
设备接地电阻应该多少合格
设备外壳2欧姆电阻合格吗
金属结构接地型式