33问答网
所有问题
当前搜索:
试验变压器的额定容量不小于
试验变压器
详细介绍
答:
2.额定的试验容量大小:在8000KVA以下
3.不稳定程度:小于等于0.05 4.工作的湿度范围:小于等于90 5.谐振的电压:小于1000KV 6.输出波的函数图像:正弦波 7.海拔:小于等于2000M 8.频率的调节范围:0.1Hz到300Hz之间 9.波形的畸变率:小于等于0.5 10.电源的输入:220V±10 11.系统测量的精度...
电力高压
试验变压器容量
选择
答:
变压器容量的选择也与电容量有关,
小于1000kVA的变压器,电容量在1000PF左右;大于1000kVA的变压器,电容量则在1000-10000PF的范围内
。高压电力电缆和油浸纸绝缘的电容量约为250-300PF/m,而气体绝缘(如SF6)的电容量则较低,一般在60PF/m左右。在封闭变电站使用SF6气体绝缘时,电容量范围通常在100-1...
如何选择
试验变压器的容量
答:
一般测试
变压器容量
有3kVA/5kVA/10kVA/30kVA等,这些通用规格的测试变压器性价比最高,因为其他规格一般都属于特殊规格,也就是说属于定制系列.
试验变压器的容量
也与重量成正比。容量和重量不能兼得。试验变压器的容量可根据试验变压器输出
的额定
电流和额定电压来确定,即P=UnIn 可以根据计算结果确定所需的容...
油浸式试验变压器
试验变压器的容量
选择
答:
电力变压器的电容量根据容量不同,
小于1000kVA的在1000PF左右,大于1000kVA的则在1000 – 10000PF
。高压电力电缆和油浸纸绝缘的电容量大约在250 – 300PF/m,气体绝缘如SF6为60PF/m,而封闭变电站的SF6气体绝缘范围更宽,从100 – 10000PF。在实际选择中,应根据试验电压Vn的不同范围来确定合适的K值...
一台10KVA的
试验变压器
,
其
输出高压电压为100KV,高压电流为100mA,请问...
答:
10KVA的试验变压器,只能实验35KV及以下,200KVA及以下的变压器。一般认为,
试验变压器容量不能小于被试品(电力变压器)容量的5‰
。
怎样选配
试验变压器容量
?
答:
本信息由扬州拓普电气提交
试验变压器的
选择 其高压侧
额定
电压应
不小于
被试品的最高试验电压,额定电流不小于被试品的最大电容电流。被试品的电容电流和试验变压器所需
容量
计算公式为:I = 2π f Cx U × 10 -6 U I = 2π f Cx U 2 × 10 -9 式中 I — 被试品电容电流,A ; ...
试验变压器容量
的选择
答:
试验变压器
容量
的选择:(1)电压。依据试品的要求,首先选用具有合适电压的试验变压器,使试验变压器的高压侧额定电压Un高于被试品的试验电压Us,即Un>Us。其次应检查试验变压器所需的低压侧电压,是否能和现场电源电压,调压器相匹配。(2)电流。
试验变压器的额定
输出电流In应大于被试品所需的电流Is,即 ...
试验变压器的容量
如何确定
答:
额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。双绕组
变压器的额定容量
即为绕组的额定容量,(由于变压器的效率很高,通常一,二次侧的额定容量设计成相等)。多绕组变压器应对每个绕组的额定容量...
工频耐压机主要
试验
设备选择
答:
首先,
试验变压器的
选择应确保其高压侧
的额定
电压至少等于被试品的最高试验电压,额定电流
不小于
被试品的最大电容电流。电容电流的计算可以通过公式:I = 2π f Cx U × 10^-6,其中I代表电容电流(A),f是电源频率(Hz),Cx是被试品电
容量
(μF),U是试验电压的有效值(V)。试验变压器所需...
怎样选择
试验变压器的额定
电压和
额定容量
?设一被试品的电容量为4000
答:
可以根据被试品的最大可能的功率
容量
,适当提高一些容量,如可以提高20%左右,电压应该根据被试品实验有可能使用的电压,设置多档位的抽头,或是采用可调电压的调
压器
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
额定容量核定试验
测量试验电压的方法
电力系统在正常或故障运行状态
短路电流中的基频周期分量
在电力系统中发生铁磁谐振
在有环流可逆系统中若正组晶闸管
测量电气设备绝缘的tjo对应加
异步电动机恒压恒频正
晶闸管低同步串级调速系统