超低噪声塔国标标准是多少
冷却
塔噪声
冷却塔噪声的评价指标
答:
GB3096-2008标准根据不同环境区域设定了噪声等级,二类及以下地区夜间噪声限值为45~50dB(A)
。实际上,大多数按照上述标准生产的冷却塔无法满足这一标准,只有极少数低吨位且具备超低噪声设计的型号可能在部分区域达到夜间噪声标准。因此,对于冷却塔产生的噪声污染,居民和环保部门通常会依据GB3096-2008国家...
冷却
塔
噪音最新
国家标准
答:
标准为三级65-55分贝,二级60-50分贝 降低冷却水塔噪音
1.加装一层消音棉,不至于产生噪音,同时还能起到过滤的作用.2.把冷却塔电机主动轮更换,使其转速降低,但要把风扇角度调大.(使转速降低,但风量不变,以达到原来的冷却效果).3.更换减速箱的轴承,使减速器在运行过程中更顺畅,同时不会...
冷却
塔噪声
的冷却塔噪声的评价指标
答:
如果企业按照GB/T7190.1—1997、GB/T7190.2—1997的最高限值生产冷却
塔
,所有产品都不能满足
国标
GB3096—2008对于二类以下地区夜间噪声≤45~50dB(A)的要求,只有少数几种低吨位
超低噪声
型号的冷却塔可以满足少部分区域夜间
噪声标准
的要求。因此,冷却塔周围的居民和政府的环保部门依据国家环境噪声标准GB...
冷却塔的结构和原理。
答:
例如,
超低噪声冷却塔的噪声控制在了60dB(A)以下
,如图4-48所示。在选择冷却塔时,需要考虑以下几个因素:1. 冷却水量:对于中小型的制冷压缩机,其
冷却水量在100至500立方米每小时之间
,适合选择逆流式冷却塔。2. 进出水温差:冷却塔的进出水温差有5℃、8℃和28℃三种规格,应根据具体的制冷机型...
根据《环境保护产品技术要求
低噪声
型冷却塔》(GH.T385-2007),对噪声...
答:
当风机直径小于1.5m时,测量距离取1.5m
。如电动机的风筒中心一侧,测点应选在靠近电动机的进风侧。测点(2)在塔进风侧,离塔壁水平距离为一倍塔体直径。距安装基准平面1.5m高的点。当塔体直径小于1.5m时,取1.5m。当塔为矩形时,取当量直径D=1.13,式中,A、B为塔的边长。
火电厂冷却塔的结构是怎样的?
答:
例如,超低噪声冷却塔的噪声水平控制在
60dB(A)以下
,如图4-48所示。在选择冷却塔时,应考虑以下几个关键因素:1. 冷却水量:对于中小型制冷压缩机,其
冷却水量在100至500立方米每小时之间
,适合选择逆流式冷却塔。2. 进出水温差:冷却塔的进出水温差有5℃、8℃和28℃三种,应根据具体的制冷机型号...
冷却塔的结构和原理。
答:
冷却
塔
的分类方法有多种,按进出水温差可分为普通型、中温型和高温型;按噪声可分为普通型、低噪声型和超低噪声型;按进风方式可分为逆流式和横流式;按外形结构可分为方形、圆形和矩形。如图4-48所示
为超低噪声
冷却塔,噪声<60dB(A)。图4-48 冷却塔 选用什么样的冷却塔,应根据制冷压缩机...
选择冷却塔需要知道哪些参数?
答:
⑷噪声等级
为超低噪声
型C型,名义冷却水流量125 m³/h冷却塔的噪声指标不超过58.0dB(A),名义冷却水流量250 m³/h冷却塔的噪声指标不超过60.5dB(A)。4.冷却
塔塔
体 ⑴冷却塔塔体为抗震结构,其结构用钢材的规格、型号、厚度应符合有关
标准
的规定,所有部件均应经过热镀锌表面处理,联接...
GBNL3型玻璃钢冷却塔各代表什么意思?
答:
1)
标准
工况:进水温度t1=37℃,出水温度t2=32℃,设计湿球温度τ=28℃;2)中温工况:进水温度t1=43℃,出水温度t2=33℃,设计湿球温度τ=28℃;3)高温工况:进水温度t1=60℃,出水温度t2=35℃,设计湿球温度τ=28℃。1、主要用途 (1)DBNL3系列
低噪声
型玻璃钢冷却塔——适用于水温降3—...
冷却塔的国产与进口差别
答:
二.运行成本
超低
:进口冷却塔采用低转速、低动能的风机,大大降低了耗电量,几乎是国内同类产品的一半。(请参照一下其他产品的电机功率)三.塔体钢性好,使用年限长:进口冷却塔外壳采用加强玻璃钢材料外壳,内部结构为型钢经防腐(同类产品大部分为轻钢结构)处理,提高了冷却塔整体钢性和耐腐蚀年限...