消火栓消火栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施,主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源
。分室内消火栓和室外消火栓。消防系统消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。重要消防设施消火栓主要供消防车从市政给水...
超高层
建筑
消防要求
答:
超高层建筑消防要求如下:
1、建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h
。2、建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距。3、建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。4、与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列规定:建筑高度大于100m...
营业场所
消防要求
是怎样的
答:
一、室内消火栓设置要求:1.
超过5层或体积大于10000m³的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等民用建筑,应设置DN65的室内消火栓
。2. 设有室内消火栓的人员密集公共建筑,以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其它公共建筑,宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m²的商业服务网点,应设置消防软...
问146:商场
消防
设施的
要求
有哪些?
答:
③高层商业楼消火栓的布置间距不应超过30m,其他商场消火栓的布置间距不应大于50m
。④
室内消火栓离地面高度宜为1.1m
,其出水方向宜向下或者与放置消火栓的墙面成90°角。⑤屋顶水箱不能达到消火栓所需水压时,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供水灭火;启动按钮应设有保...
商业
建筑室内
消防
火栓布置有哪些规定?
答:
2.消防电梯前室应设置室内消火栓
。3.室内消火栓应均匀布置,其间距经计算确定,并应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。水枪的充实水柱应经计算确定,
一般不应小于10m
;体积大于25000m3或建筑高度超过100m 的商业建筑不应小于13m。 设有室内消火栓的建筑,应在平屋顶上或通...
超高层消防要求
答:
超高层是指100米以上的建筑,《建筑设计防火规范》GB50016-2014对于大于100米以上的建筑消防要求做出了以下规定:
1、建筑高度大于100m的民用建筑
,其楼板的耐火极限不应低于2.00h。2、建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距。当符合本规范第3.4.5条、第3.5.3条、第4.2.1条和第5.2.2...
高层
建筑有什么
消防要求
?
答:
公共人员密集场所单层面积超过200平米的或者公共娱乐场所必须设置两个疏散出口的。并且每条疏散通道长度不超过
要求
的长度。当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适合位置设置穿过建筑的
消防
车道,为防止火灾时建筑构件塌落影响消防车道正常作业,消防车道距外墙宜为5m,至少达到3.5m宽,消防车道宽度...
高层
建筑
消防
疏散有哪些
要求
?
答:
二是住宅楼与沿街
商业
用房之间垂直毗邻布置,间距一般只有1—2米,这类建筑除了将相邻较高面设计为防火墙外,还应考虑内角外墙上相邻的门窗洞口的间距不应小于4米的
要求
。三是单体或连排式别墅之间
防火
间距不足,这种情况也可对照居住建筑成组布置的条文,使间距不小于4米,否则相邻较高外墙应设计为...
超高层
建筑
消防
设计规范
答:
高层及
超高层
建筑总平面布局及平面布置
消防
设计
要求
消防车道外侧的转弯半径不应小于15m。2.扑救作业场地的设置应符合下列要求:(1)应设置在高层建筑扑救面一侧,场地应平整无障碍物;(2)应能够承重载重型消防车辆通行和扑救作业;(3)建筑高度50m一下的扑救作业场地尺寸不应小于15*8m,建筑高度50m...
高层
建筑
防火
规范是什么
答:
高层
建筑
防火
规范指的是在设计建筑的建设时需要遵守的,我国法律规定的相关规范
要求
,目前我国执行的是2018年版本的建筑设计防火规范,规范中对于建筑的分类以及耐火等级、
消防
车道、总平面布局和供电配电等一系列有明确的规定,高层建筑必须按照此规范严格执行遵守。高层建筑防火规范对于总的平面设计、周边长度...