33问答网
所有问题
当前搜索:
跌落式熔断器安装工艺标准
跌落式熔断器
如何挂上
答:
1.熔断器应该垂直安装,防止电弧飞落在临近带电部分。2.熔断器与固定触头应成直线、无倾斜地接触
。3.跌落式熔断器,
其熔管轴线应与铅垂线成15~30°
,其转动部分灵活,跌落时不应碰及其他物体。4.
熔丝的规格应符合设计要求
,应无弯折压扁或损伤,熔件与触头应压紧密牢固。5.熔断器上必须标明熔断器及熔...
高压
跌落式熔断器
应符合哪些要求?
答:
(1)跌落式熔断器型号、规格应符合设计要求
。(2)各零部件完整无缺无损,瓷件良好,转轴光滑灵活,熔丝管不应有吸潮、膨胀或弯曲变形,并经试验合格。(3)
熔断器安装牢固,排列整齐
,熔管轴线与地面垂线夹角为15o~30o,熔断器水平间距不小于500mm。(4)操作时灵活、可靠、接触紧密,动静触头接触面积应大于...
跌落式熔断器安装
应符合哪些规定
答:
2.跌落式熔断器应使用专用金具安装牢固,排列整齐,不得左右转动,相间水平距离不应小于0.5m
。为便于操作和熔丝熔断熔丝管自跌,瓷座轴线与地面垂线的夹角一般为20~30度。3.分、
合操作应灵活、可靠、接触紧密
。合闸前调整上下触头应有一定的压缩行程。4.上、下引线与跌落式开关的连接应牢固,接触应...
10 kv
跌落式熔断器安装
时应符合哪些规定。
答:
①为便于操作,
熔断器的安装高度一般应在4.5~5m之间。②熔断器熔断管与水平面的夹角应保持在60°~75°
。
③跌落式熔断器的相间距离要符合规程要求
。④跌落式熔断器的上下引线要连接可靠,接触良好。⑤当铜与铝连接时,要使用铜铝过渡线夹。
更换配电变压器
跌落式熔断器
熔丝的工作,有哪些要求?
答:
(2)跌落式熔断器应安装牢固、排列整齐,不得左右转动,10kV跌落式熔断器相间水平距离不应小于0.5m
。为便于操作和熔丝熔断时自跌,使熔丝管轴线有一定倾斜度,瓷座轴线与地面垂线的夹角一般为20°~30°。分、合闸操作应灵活、可靠,接触紧密。合闸前调整上下触头应有一定的压缩行程。(3)在运行中,...
跌落式熔断器
的
安装
提示
答:
以免在运行中发生自行跌落的误动作,熔管亦不可顶死鸭嘴,以防止熔体熔断后熔管不能及时跌落。(6) 所使用的熔体必须是正规厂家的
标准
产品,并具有一定的机械强度,一般要求熔体最少能承受147N以上的拉力。(7) 10kV
跌落式熔断器安装
在户外,要求相间距离大于70cm。
高压
跌落式熔断器
选择
安装
答:
在
安装
方面,熔断器应垂直安装,防止电弧扩散至危险区域。熔断器与固定触头需保持直线接触,无倾斜。
跌落式熔断器
的熔管轴线应与铅垂线保持15到30度角,确保转动顺畅且不会碰撞其他物体。熔丝应无损坏,规格需符合设计要求,且与触头紧密压合。熔断器上应标明额定电流和熔件容量,只有符合保护电器需求并标注...
跌落式熔断器
使用说明
答:
跌落式熔断器安装
在10kV配电线路分支线上,能够有效缩小停电范围,提供明显的断开点,兼具隔离开关功能,为检修段线路与设备的作业环境增添安全保障,提升检修人员的安全感。该设备安装于配电变压器上,作为其主要保护装置,使得跌落式熔断器在10kV配电线路与配电变压器中得到广泛应用。跌落式熔断器的使用说明具体...
跌落式熔断器
横担
安装
时是面向来电侧吗?
答:
四、
跌落式熔断器安装
的技术要求:1、跌落式熔断器底座(支架)和各部分零件应完整、固定牢固,三相支点在同一平面上。2、10KV跌落式熔断器水平相间的距离不应小于500mm。五、跌落式熔断器的安装应符合下列要求:(1)接点转轴光滑灵活,铸件不应有裂纹、砂眼、锈蚀。(2)熔管内应清洁,熔丝安装应适当拉...
如何更换配电变压器
跌落式熔断器
?
答:
穿上绝缘靴,带上绝缘手套,用合格的绝缘棒,熔断器熔丝没断的话,用绝缘棒顶一下俗称鸭子嘴的地方,
熔断器跌落
下来,挑下待更换的熔断器,更换熔丝的话,先在一头的触点固定住熔丝,然后把熔丝穿进熔管到另一触点处,拉紧熔丝固定住就可以了,最后再用绝缘棒挑在底座上挂住,再用绝缘棒合上就可以了...