答:
(1)防静电地极
接地电阻
<10Ω。(2)防静电地面或地垫:表面电阻值105-109Ω,摩擦电压<100V。(3)防静电墙壁:电阻值5×104-109Ω。(4)防静电工作台垫:表面电阻值105-109Ω;摩擦电压<100V;对地系统电阻105-109Ω。(5) 防静电工作椅面对脚轮电阻105-109Ω。(6) 防静电工作服、帽...
怎么检测
车间
ESD静电线是否
接地
良好啊?
答:
判断是否接地良好主要是看电阻大小
,一般来讲设备外壳与大地之间的电阻小于10欧姆,桌面等工作台面与大地之间的电阻在10的4次方到10的9次方之间。要是用万用表来测的话,方法就是外用表一个表笔搭在测试点上,另一个表笔搭在接地体上。一般判断设备ESD接地时才用外用表,其他如移动设备或工作台面等...
车间
流水线
接地电阻
过大的处理
方法
?
答:
接地电阻一般可用电流表—电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量
,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型两种。在接地电阻测试前要先拧开接地线的引下线。二、 接地装置的安装 一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地...
工厂设备怎么
测量接地
答:
摇表也称绝缘摇测表,是测量设备的绝缘电阻的,是鉴定设备的绝缘水平高低的仪表,绝缘电阻值越大越好
。测量接地好坏不能用摇表,要用接地电阻测量仪,外型与摇表相似,测量的方法不一样,接地电阻值越小越好。
接地点
接地电阻测量方法
的改进_接地电阻的测量方法
答:
接地点
接地电阻测量方法
的改进Po we r Distrib utio n | 供配电 没
法测量
,又如变压器的工作接地点、电动机的外壳保护接地电阻的测试,就会因不允许断开而不能测量。 (2)钳型电阻测试仪 它是一种由电池供电的手持式钳型仪表,无需使用辅助接地棒即可
测量接地
点的接地电阻值。通过电磁感应在闭合的回路中将产生一个...
净化
车间
需要做防静电工程,现已经把室内扁铁敷设完毕是,扁铁已引至...
答:
3测量,防静电接地的测量,用
接地电阻测试
仪,接粗两点插入地下,一点接在地面的接地端子,结果是防静电独立接地电阻小于10欧姆,共用接地以最低的为准,就是防雷接地标准小于4欧姆。地面接电端子到室内扁铁的汇集点电阻小于10欧姆,室内扁铁到汇集点的电阻小于100欧姆。地下电阻不够小,可以增加钢钎数量和...
静电
接地
怎么检测?
答:
测试仪器:
接地电阻测量
仪
测试方法
,参见图1。1、将被测试地极用导线接于仪器端子E;2、在相同直线方向20m、40m潮湿土地处,分别插入电位探测针及电流探测针,各接于仪器端子P、C;3、设置“倍率盘”倍数;4、自缓至快摇动仪器手柄,达到约120r/min ,调整“测量标度盘”,指针指于零位时,读数...
...接地电阻一般不大于10兆请阐述其
接地电阻测量方法
答:
架空线路的干线和分支线的终端以及沿线每1公里处,零线应重复接地。电缆和架空线在引入
车间
或大型建筑物处,零线应重复接地(但距接地点不超过50米者除外),若屋内配电屏、控制屏有接地装置时,也可将零线直接连到接地装置上。低压线路零线每一重复接地装置的
接地电阻
不应大于10欧。在电力设备接地装置的...
车间
里 工作台上铺的 防静电胶皮,然后用专用‘
接地
扣’再通过“与接地...
答:
你好!你得找电阻量程很大的万用表。也可用专用设备来测量,如表面电阻测试仪、
接地电阻测试
仪等。防静电胶皮的专用接地线里内含1MΩ电阻,它的一端带星爪扣与胶皮连接,另一端带鳄鱼夹与主接地线连接。要确认它是否与主接地线正常连接,没有虚接或断开,最简单的
方法
就是表笔的一端与爪扣的金属片...
如何验证
车间
的流水线的
接地
线是否接地
答:
可以用
接地电阻测量
仪对接地线的接地电阻进行检测,一般设备单独接地应该小于4欧姆的。