33问答网
所有问题
当前搜索:
过量保护和欠量保护的灵敏度计算
欠量保护的灵敏度
系数
答:
信号幅值之间的比值。
灵敏度系数是欠量保护能够检测到的输入信号幅值与触发保护所需的最小输入信号幅值之间的比值
。这个比值越高,说明欠量保护对输入信号的变化越敏感,能够在更低幅值的输入信号下触发保护动作。
对于反应故障参数降低而动作的
欠量
继电
保护
装置,
灵敏度计算
为()。
答:
对于反应故障参数降低而动作的
欠量
继电
保护
装置,
灵敏度计算
为()。保护范围末发生金属性短路时故障参数最小计算值除以保护装置的动作参数 保护范围末发生金属性短路时故障参数最大计算值除以保护装置的动作参数 保护装置的动作参数除以保护范围末发生金属性短路时故障参数最小计算值 保护装置的动作参数除以保...
电力系统继电
保护
专业电力系统继电保护
答:
38、 对反应于数值上升而动作的
过量保护
(如电流保护) 对反应于数值下降而动作的
欠量保护
(如低电压保护) 其中故障参数的最小、最大
计算
值是根据实际可能的最不利运行方式、故障类型和短路点来计算的。39、 在《继电
保护和
安全自动装置技术规程(DL400-91)》中,对各类
保护的灵敏
系数Klm的要求都作了具体规定(参见...
35kv变压器继电
保护计算
答:
(10)0.4MVA及以上,一次电压为10kV及以下,绕组为三角一星形连接,低压侧中性点直接接地的变压器,对低压侧单相接地短路,当
灵敏
性符合要求时,可利用高压侧的过电流
保护
。保护装置带时限动作于跳闸。(11)0.4MVA及以上变压器,当数台并列运行或单独运行并作为其他负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情...
过量保护和欠量保护
怎么解释?谢谢、
答:
过量保护
就是就是还没有超过用量就已经保护了,而
欠量保护
就是超过一定数量而保护
保护
原理,被保护对象,保护所起作用
答:
1.故障隔离:
保护
装置可以检测到设备或系统中的故障或异常情况,并将故障部分从整个系统中隔离出来,以避免故障扩散到其他部分,造成更大的损害。2.故障检测:保护装置可以检测设备或系统中的故障或异常情况,包括短路、过载、过压、欠压等,并提供相应的报警或指示。3.故障清除:保护装置可以通过切断故障...
继电
保护
原理的应用?
答:
按继电
保护测量
值与整定值的关系分类:
过量保护
(测量值2整定值时动作)、
欠量保护
(测量值≤整定值时动作)。按保护所起的作用分类:主保护、后备保护、辅助保护等。保护:反映被保护元件本身的故障,并以尽可能短的时限切除故障的保护。后备保护;主保护或断路器拒动时用来切除故障的保护。又分为远...
职称论文:电力系统继电
保护
方向,麻烦给点素材或方向,谢谢!
答:
电流
保护的
动作时间解2,对1DL110kV线路进行距离三段整定
计算
: 距离三段保护整定计算 解:距离Ⅰ段 整定阻抗 继电器整定阻抗 距离Ⅱ段 一次整定阻抗
灵敏度
校验 继电器整定距离Ⅲ段 一次动作阻抗 采用方向阻抗继电器 整定阻抗为 灵敏度校验 近后备: 远后备: 继电器的整定 时限整定 解3,对20MVA变压器进行差...
继电
保护
中ULa是什么意思?
答:
继电保护中的躲过,对于
过量保护
(如过电流保护、过电压保护)就是大于,超过整定值,继电保护装置动作;而对于
欠量保护
(如低电压保护),则是小于,低于整定值,继电保护装置动作。
10kV和6kV变压器的速断、过流、过负荷
保护
如何整定?
答:
速断是按短路电流
计算
后整定的,过流是按额定电流(包括自启动、返回)整定的,并和本级二段速断的时限配合的。过负荷是按额定电流(最大负荷)整定的,延时较长。30MW发电机的主
保护
是差动。
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
零序保护是过量还是欠量
过量保护曲线的正确应用
反时限过电流保护曲线
继电保护过量保护欠量保护
母联分段失灵电流
相间距离保护
过量保护曲线的例子有哪些
过流低电压定值
哪种保护是过量保护和欠量保护