33问答网
所有问题
当前搜索:
进入sf6装置室
工作人员
进入SF6
配电
装置室
之前应采取哪些安全措施
答:
通风,测量室内
SF6
浓度
SF6
气体泄漏仪概述
答:
鉴于SF6气体的广泛使用和安全问题的关注,相关行业已经制定了一系列严格的安全规定。例如,人员
进入SF6
配电
装置室
前必须进行15分钟通风,确保空气中的SF6浓度和氧气含量在安全范围内。在设备低位区安装可报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警设备,以实时监控和预警潜在的危险。这种智能化的SF6开关室环境监控报警系统...
SF6
配电
装置室
、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在()。
答:
SF6配电
装置室
、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在()。门外(正确答案)室内靠门处 控制室 门卫室 答案解析:《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSSG510001-2015)10.2.6SF6电气设备室及其电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在门外。工作人员
进入SF6
电气设备室及其电缆层(隧...
SF6
气体泄漏测量仪概述
答:
一旦室内开关使用SF6气体发生泄漏,泄漏的气体和分解产物会积聚在低层空间,造成局部缺氧和有毒环境,对进入室内进行检修和巡视的人员构成严重威胁。鉴于SF6气体的广泛应用和潜在风险,安全性问题已引起广泛关注。为确保安全,相关部门已制定了一系列严格的规定,如
进入SF6
配电
装置室
前必须进行充分通风15分钟,...
SF6
气体泄露的危害有哪些
答:
一、
六氟化硫
是一种窒息剂,在高浓度下会呼吸困难、喘息、皮肤和黏膜变蓝、全身痉挛。 吸入80%六氟化硫+20%的氧气的混合气体几分钟后,人体会出现四肢麻木,甚至窒息死亡 。二、电弧作用下六氟化硫气体的分解物如四氟化硫,氟化硫,二氟化硫,氟化亚硫酰,二氟化硫酰,四氟亚硫酰和氢氟酸等,它们都...
防止
SF6
断路器泄漏的安全措施有哪些
答:
1、定期对SF6气体泄漏监测报警系统进行检查,保证监测系统
装置
的正常运行。2、
进入SF6
断路器开关室必须先通风15分钟,同时应检查SF6气体泄漏监测报警系统无报警信号。3、按巡检规定定期对SF6断路器进行检查,正常SF6断路器的气压应在0.5±0.02Mpa范围内,如果SF6气体压力超出规定范围时,应及时汇报并通知...
SF6气体回收净化
装置SF6
气体回收装置工作流程说明
答:
在
SF6
开关的抽真空环节,专用的真空泵将电器开关内部的气体抽出,排出的气体直接通向大气,具体操作可见图2。接下来是充气步骤,首先,从经过净化和干燥处理的SF6贮罐中,气体被逐步充入已抽成真空的气室,直至气室内的压力达到预设的工作压力。这一过程分两个步骤进行:利用SF6贮罐的压力使气体汽化,并...
主控室与
sf6
配电
装置室
间要采取什么隔离措施
答:
气密隔离措施。主控制室与
SF6
配电装置之间应采取气密隔离措施。所谓气密隔离,就是在SF6配电
装置室
的门与主控制室通道的间隔处,为防止SF6混合空气在正常和异常情况下向主控制室方向对流或扩散,将其用特殊结构的门密闭隔离开来的措施,以确保电气值班人员的健康。
SF6
回收
装置
的工作原理使用方法维护保养
答:
回答:
六氟化硫
(
SF6
气体回收充气
装置
是SF6电器在制造、安装和维修时所必备的用来回收和处理SF6气体的装置 . 本所参照机电部 JB/DQ2588-90 《六氟化硫充气及回收装置》标准,并参考了世界著名品 牌的产品,自行研制开发生产的SF6气体回收充气装置具备有抽真空、充气、回收和贮存等一 般SF6气体回收充气装置...
SF6
配电
装置
发生大量泄漏等紧急情况时应如何处理
答:
一、当
六氟化硫
电器设备故障造成大量六氟化硫外逸时,工作人员应立即立即撤离现场。若发生在户外安装场所,应开启室内通风
装置
,事故发生后4H内,任何人
进入
室内必须传防护服、戴手套、护目镜和佩戴氧气呼吸器。在事故后清扫故障气室内固态分解产物时,工作人员也应菜去同样的防护措施。清扫工作结束后,工作...
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
工作人员进入sf6配电装置室
在sf6配电装置室低位区应安装
进入sf6配电装置
sf6配电装置室
sf6配电装置室及下方
sf6配电装置室 电缆层
sf6气体监测装置设置要求
sf6装置
sf6监测装置