避雷器泄漏电流试验的目的
为什么要测量氧化锌
避雷器
运行电压下的交流
泄漏电流
答:
由于设计和密封原因以及运行电压作用下避雷器特性劣化都会使泄流电流增大,通过测量提前发现,
以防止发生避雷器事故
。
避雷器泄漏电流
测试仪有什么用途
答:
泄漏电流可以反应避雷器的绝缘情况,是运行电压下判断避雷器好坏的重要手段
。一般情形下,通过空间某截面的电流应包括传导电流与位移电流和运流电流,其和称全电流 。即:传导电流Ic + 运流电流Iv + 位移电流Id = 全电流,其中:Ic指导体内自由电荷定向移动所形成的电流;Iv指导体外自由电荷定向移动所形...
怎样测量
避雷器
运行电压下的交流泄露
电流
?
答:
1、试验目的监测金属氧化物避雷器,判断是否出现故障保障避雷器的安全运行
。2、该项目适用范围110kV及以上避雷器交接试验。3、试验时使用的仪器泄漏电流测试仪4、测量步骤按照测试仪器接线方法,正确连接试验接线,一人接,一人检查,接线检查完毕后,进行交流泄漏电流的测试。5、影响因素及注意事项由于是在运...
避雷器
在线监测仪的
泄漏电流
有何作用?过大说明存在什么问题?
答:
如果绝缘结构产生
的泄露电流
增大,则全电流的峰值也会有随同变大。下雨天 污秽严重普遍电流偏大。当然也会因结构产生电流偏小状态。除此
泄漏电流
增大由
避雷器
内部阀片引起的需对避雷器做检测,“退役”。在线监测上的绿区 黄区 红区 有一定的警示作用但在使用经验中不是在绿区就性能良好 红区表示需要更...
10KV配电网中氧化锌
避雷器
现场测试的意义是什么
答:
氧化锌避雷器有很明显的优点。所以要测试一下,
意义如下:1、若避雷器未完全击穿,避雷器泄漏增大,会造成线损增加,不利于电力网的经济运行
。2、若避雷器被击穿,造成一点接地故障,由于避雷器故障是隐形故障,需要消耗大量人力物力寻找故障点;若出现两个避雷器不同相别接地故障,会造成开关保护动作而使...
关于氧化锌
避雷器
新投入前的直流耐压
实验
以及泄露
电流
答:
4.显示测试电路中的电流。5.当
泄漏电流
过大时,保护设备会自动断开装置的电源。二。电容分压器:均衡电场,补偿半波整流系统给测试电压带来的不稳定因素,提高电气性能。三。交流/DC测试变压器:升压用于提供测试所需的不同值的交流或DC电压。四。绝缘振动台 高压
试验
前后,应对被测
避雷器
进行绝缘摇测。...
线路的
避雷器
上装一个
电流
表有什么作用
答:
测
泄漏电流
。泄露电流又是考核
避雷器
好坏的一个非常重要的参考数据。
什么是
避雷器泄漏电流
避雷器泄漏电流超标原因分析
答:
3、避雷器是非线性元件,75%1mA电压下的
电流
应该很小,做这个
试验
,测这个参数,主要是看
避雷器的
非线性程度的。如果避雷器有问题了,75%1mA下的电流就比较大了,这时避雷器就该换了。这些数据都是要记录下来,逐年比较,发现与历年数据相差较大,就是设备老化啦!
谁知道
避雷器漏电流
及动作记录器这个仪器是用来检测什么的?
答:
● 电网额定频率50或60HZ;● 安装处没有强烈振动;适用范围 监测器类型 JSH―A JSH―B JSH―C 电压等级 500 kV~330 kV 220 kV~110 kV 66 kV~35 kV 型号性能特点 型号 性能特点 1型 由监测
避雷器泄漏电流的
毫安表及记录受雷击次数的记数式计数器组成 3型 由监测避雷器泄漏电流的毫安表...
避雷器
运行
电流
过大的原因
答:
原因可能是电阻片老化、处于半击穿状态或
避雷器
内部受潮。应该尽快更换,继续运行很容易发生爆炸。避雷器:用于保护电气设备免受雷击时高瞬态过电压危害,并限制续流时间,也常限制续流赋值的一种电器。避雷器有时也称为过电压保护器,过电压限制器。如图1所示就是一个避雷器。