配电室地面比室外高500的是为了满足电气安全和运行维护的要求:
1、防止室外积水流入配电室:如果配电室地面低于室外
,遇到雨天或地面水位上涨的情况,会导致室外积水流入配电室,影响电气安全和设备运行。2、防止室外人员误入配电室:配电室是电气危险区域,室外人员误入配电室会发生触电等安全事故。通过提高配电...
南方电网高压
配电室地面要求
答:
1、离高压进户点要近。2、配电要离大型负载要近。3、配电室地位尽量要高
。4、配电室外车辆问题。5、配电室设备维修方便。
施工现场
配电房的
具体
要求
答:
施工现场配电房的具体要求:
1、配电柜侧面的维护通道宽度不小于1米。2、配电室的顶棚与地面的距离不低于3米
。3、电室内设置值班或检修室时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1米,并采取屏障隔离。4、配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2、5米时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1、9米。5...
变
配电室地面有什么
具体
要求
答:
地面为明装,在配电室内离地300MM左右周围布一圈,每隔一段有一接点
。与变压器接零为专用。各设备外壳保护接地分别引至各工作设备。
低压
配电室
防水
要求
?
答:
配电室的地面宜高出本层地面50mm或设置防水门槛
。2、GB50053-94《10KV及以下变电所设计规范》第4.4.2条 露天或半露天变电所的变压器四周应设不低于1.7m高的固定围栏(墙),变压器外廓与围栏墙的净距不应小于0.8 m,变压器底部距地面不应小于0.3m,相邻变压器外廓之间的净距不应小于1.5 m。
高低压
配电室地面
设计
要求
答:
1, 高压
配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2, 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3, 配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽...
配电房地面
铺木地板满足防火
要求
吗
答:
配电房
一定要使用绝缘的
地面
材料,并且要防火防静电的。使用PSP工业
地板
,地板不仅可以符合
配电室
的基本
要求
,而且防火阻燃,耐污耐磨损,使用寿命长。
电气设备
地面
绝缘垫
有何要求
?
答:
关于电气设备
地面
绝缘垫的铺设相关标准和规范
要求
是
哪些
?电气设备地面绝缘垫的铺设规范要求是:地面绝缘垫宽度不低于1M。绝缘鞯2双、绝缘手套2双。现场要备有安全用具、防护用具和消防器材等。并定期进行检查试验。易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行及检修,必须按照国家有关标准执行。电气设备必须有可靠...
配电房的地面
用
什么
材料做最好
答:
配电房
一定要使用绝缘的
地面
材料,并且要防火防静电的。推荐使用旗舰PSP 工业
地板
,地板不仅可以符合
配电室
的基本
要求
,而且防火阻燃,耐污耐磨损,使用寿命长。
高压
配电室
与低压配电室地坪载荷标准
答:
800kN/m2。高压
配电室
与低压配电室的地坪载荷标准相同,都是800kN/m2,只不过高压配电室和低压配电室的
地面
设计
要求
不同。地坪载荷标准指的是地面能承受的最大轴力标准值,和地面的面积以及使用的钢筋面积有关。