答:
配电室
电力增容及排管
监理
实施
细则
的编写需要考虑以下几个方面:1、编写目的和范围:明确编写此实施细则的目的和范围,指导监理工作的进行。2、监理人员及职责:阐述监理人员应具备的资质、经验和职责要求,包括对配电室电力增容及排管施工过程中的各个环节进行检查、验收、监督和报告等工作。3、工作计划:...
施工临时用电安全
监理
要点?
答:
一、一般要求对建筑工地临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:1.采用三级
配电
系统2.采用TN-S接零保护系统3.采用二级漏电保护系统二、临时用电工程
监理
职责1.审查临时用电组织设计(或方案)2.参与由施工单位组织的对临时用电工程的验收,合格后方可...
临时用电
监理
实施
细则
?
答:
2、督促施工单位制定各级安全生产责任制、安全管理目标、安全责任目标及安全生产检查制度;3、编制安全
监理细则
;4、认真核实“工程项目开工安全生产条件检查表”内容的完成情况,达不到要求的,督促整改。四、临时用电工程安全监理控制方法:(一)安全监理,预防为主:1、针对工地现场可能出现的安全问题,提...
临时用电工程安全
监理
有哪些控制要点
答:
符合三相五线制,一机一闸一漏一保护。符合TN-S系统。
现场临时用电控制
监理
?
答:
6、电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接,保护零线除必须在
配电室
或配电箱箱外作重复接地外,还必须在配电线路的中间和末端处作重复接地,保护零线每一重复接地装置的接地电阻不应大于10Ω。7、保护零线的截面选择不得小于相线的1/2截面或不得小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度要求,保护零线...
工程施工安全
监理
控制实施
细则
探讨?
答:
7、电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接,专用保护零线应由工作接地线、
配电室
的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。8、作防雷、接地的电气设备,必须同时作重复接地。9、施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在有负荷线的首端处设置漏电保护装置。10、配电盘或配电线路维修时,应悬挂...
建筑工程施工现场临时用电安全
监理
管控要点分析?
答:
监理
工作的要点主要为:1、严格审核临电施工方案、施工组织设计。施工组织设计内容为:(1)现场勘测;(2)确定电源进线、变电所或
配电室
、配电装置、用电设备位置及线路走向;(3)进行负荷计算;(4)选择变压器;(5)设计配电系统:(设计配电线路,选择导线或电缆;设计配电装置,选择电器;设计接地...
安全
监理
实施
细则
的施工临时用电
答:
1、施工单位必须根据施工现场情况编制施工临时用电组织设计,临时用电组织设计应包括下列内容:① 现场勘察②确定电源进线、变电所、
配电室
、总配电箱、分配电箱的位置及线路走向 ③ 根据施工现场的用电设备进行负荷计算并确定导线截面 ④ 配电线路设计,选择架设方式、配线型号、规格、防护措施,必须采用五...
民用电气
监理
包括哪九个系统?
答:
1.高压系统:包括高压柜、变压器等工程。2.低压系统:包括低压
配电
柜、电动机、无动补偿、电能计量、动力配管线等工程。3.照明系统:包括照明配电箱、照明配管线、灯具、开关、插座、面板等安装工程。4.防雷接地系统:包括防雷装置系统和接地装置系统。5.不间断电源系统:发电机安装、连锁机构等工程。工程...
安全
监理
知识
答:
(11)变配电装置符合规范要求,供电采用三相五线制,
配电室
设示警牌、灭火机、绝缘毯、绝缘手套等。 2 “三室”“四口”防护
监理
监控要点 (1)施工人员进入现场必须正确配戴安全帽。 (2)在建工程应采用合格安全网封闭。 (3)二米以上高处作业必须系安全带。 (4)楼体口应设临边扶手、电梯井口设防护门、电梯井内...