答:
间隔距离为10米以上
。变电房高压设备停电工作时,距离工作人员工作中正常活动范围小于0.35米必须停电。距离大于0.35米但小于0、7米设备必须在与带电部门不小于0.35的距离处设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。
长度大于7m
的配电室应设两个出口,并...
配电房
与建筑
间隔距离
应为多少米?
答:
6、配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1.9m
;7、配电室围栏上端与其正卜方带电部分的净距不小于0.075m;8、配电装置的上端距顶棚不小于0.5m;9、配电室内的母线涂刷有色油漆,以标志相序;以柜正面方向为基准,其涂色符合表6.1.4规定;10、配...
配电房
内高低压柜体之间的
间距
和到墙体的
距离
在
规定
中是多少?_百度知 ...
答:
净距离不小于2米
。在配电变压器运行过程中,要定期检查三相电压和负荷是否平衡,如严重失衡,应采取措施调整。应经常检查变压器的油色、油位,有无渗漏,发现缺陷及时消除,避免分接开关、线圈受潮。定期清理配电变压器上的污垢,检查套管有无闪络放电,接地是否良好,定期遥测接地电阻不大于4Ω。
住宅楼
规定距离配电房
尺寸及什么
规范
答:
1、一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上
;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上。2、为了隔音一般要把变压器放在配电室或者地下室。主要是变压器有嗡嗡声,夜间会吵,尤其是负荷大时会响得厉害。 电流可以产生磁场,长期在磁场中一定有影响的。3、...
变
配电室
外窗与相邻
房间
窗
间距需要满足2米
么
答:
需要满足2米
。高压配电房宜设不能开启的自然采光窗,窗与邻房窗距要满足1.8~2米
有没有法律
规定
。高压
配电房
应该远离居民住所多远?
答:
普通的居民楼,
规范
并未强制形成环形车道啊 三、不知道你这个
配电房
的变压器是油浸的还是箱变,如果是油浸式,则应不小于6米,如果为箱变,则不应小于3米。详见《建筑设计防火规范》第5.2.2和第5.2.1条及其条文说明。容量超过1000千伏安的,与民用建筑的防火
间距
按该规范第3.4.1条的
规定
执行。
储煤仓库与
配电房
的
距离
答:
储煤仓库与
配电房
的
标准距离
应大于5米。《建筑设计防火
规范
》对仓库间的防火间距对甲类仓库与
配电室
的防火间距做出
规定
,防火间距需要结合仓库的储存物质和储量决定,煤炭属于甲类储存物存物品,与电
房间距
离应大于5米。
输送机
配电房
内需要布置两排16台高压设备(包括高压变频器,高压进线柜...
答:
中间
距离
两个1.5米,最小3米
双氧水与
配电房
的区别安全
间距
答:
5米。根据网络公开信息查询双氧水与
配电房
的区别安全
间距
不得少于5米,根据《建筑设计防火
规范
》(GBJ16-87)、《10kv及以下变电所设计规范》(GB50053—94)和根据《3-110kv高压配电装置设计规范》(GB50062-92),双氧水与变
配电室
的
标准距离
为5米,防火
要求
为6米。
变电所设计开门的
间距
是多少
答:
1、高压低压配电柜在同一室内时,有一侧柜顶有裸露母排时
净距离不小于2米
。2、配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供电系统...