配电柜接地
线的接地要求?
答:
一、配电柜接地线的接地要求:
供电局检验接地电阻标准为4Ω以下,良好的接地安装:挖一条长15米以上深70公分的沟
,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,然后用镀锌圆铁全部焊接连接在一起。检测安装地线是否合格应在距离安装地线50米以外另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得...
低压
配电柜
安装要求与
规范
答:
4、接地:低压配电柜的接地应符合电气安全规范,地线应与主地线相连通
。电器元件,低压配电柜内部各电器元件应正确接线,接线应牢固、可靠,接线端子应紧固。电器元件的间隙应符合电气安全规范,防止电弧和火花的产生。5、维护:低压配电柜应定期进行检测和维护,包括定期清除灰尘和杂物污垢,注意部件的运行和...
配电柜
的接线标准和
规范
答:
首先,
配电柜的接线应该采用符合国家标准的电气连接件和电线
。电气连接件应具有良好的导电性和机械强度,并能够满足所需的电气参数。电线应该采用符合规定的规格和材质,以确保电线的安全性和可靠性。其次,配电柜的接线应
按照设计图纸和接线图进行,不得随意更改
。在接线过程中,应严格按照标准的接线方法进行...
配电箱接地
线要求是多粗?导线要求呢?
答:
要求:在三相五线制施工临时用电配电系统中,接地线一般选用和工作零线截面一样
。即相线截面积的一半,对于相线截面小于等于16平方毫米的零线和接地线截面同相线,但接地线不得小于2.5平方。导线:总配电箱接地线,采用相线截面积一半的多股软铜线肯定没错。注意事项:保证临时用电配电系统三相负荷平衡,...
低压
配电柜
安装要求与
规范
答:
低压配电柜安装要求与规范如下:1.
配电柜的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠
;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。2. 配电柜应有可靠的电击保护。柜内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜内保护导体最小截面积SP不...
低压
配电柜
安装
规范
答:
接地
保护是低压
配电柜
安装
规范
中非常重要的一项。低压配电柜的外壳应接地,以防止漏电和触电事故的发生。接地线应采用铜芯线,接地电阻应符合要求,以保证接地效果的可靠性。总之,低压配电柜的安装规范涉及到多个方面,包括安装位置的选择、基础的制作、配电柜的安装和接地保护等。在安装过程中,应遵循相关...
配电柜
安装要求与
规范
答:
配电柜
安装要求与
规范
如下:1、
配电箱
应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30M。2、配电箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在易受外来固体物撞击,强烈震动,液体侵溅及热源烘烤的场所。3、配电箱的金属箱体,金属电器安装板...
低压
配电柜
安装要求
规范
有哪些?
答:
◆柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。◆安装前应核对
配电箱
编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门
接地
应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收
规范
(GB50303-...
配电柜
安装
规范
电力人必知的简单8步
答:
配电柜
安装
规范
1、设备要求1)柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。2)安装前应核对
配电箱
编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门
接地
应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,...
临时用电
接地规范
有什么要求
答:
法律分析:
配电柜
外壳
接地
线截面积与相线截面积有关,相线16平方时,与相线等截面;16<相线35平方时,为16平方;35<相线400平方时,为相线截面积的1/2;400<相线800平方时,为200平方;相线>800平方时,为相线截面积的1/4 法律依据:《建筑电气工程施工质量验收
规范
》 配电柜外壳接地线截面积与...