33问答网
所有问题
当前搜索:
配电柜超过15米要有两个出口
配电
室尺寸
答:
当配电装置的长度大于6m 时,柜后应有两个出口,当配电装置的长度大于15m 时,柜后应有三个出口
,所以配电室的最小尺寸应该是27.5mx3.5m,增加1m。配电室门的设置 当配电室的长度大于7m时,应设置两个门,这两个门应布置在配电装置的两端;当长度超过60m时,应在中间增加一个门,门均应向外...
...
配电
屏长度最小
超过
( )m时,屏后面的通道应设
有两个出口
。_百度...
答:
【答案】:B 根据《民用建筑
电气
设计规范》(JGJ 16—2008)第4.7.3条规定,当成排布置的
配电
屏长度大于6m时,屏后面的通道应设
有两个出口
。当
两出口
之间的距离
大于15m
时,应增加出口。
配电
值班室的门为什么向外开?
答:
普通配电室门向外开,
房子长度超15米(可能是10米)时要多一个门,其中一个门要能进出配电柜
,有通风要求,最好室内地坪高出室外地坪(我取0.5米)。配电间的门应向外开,不宜低于乙级的防火门标准。配电间的墙壁应是耐火极限不低于1h的非燃烧体。(配电间是指安装楼层配电箱、控制箱、垂直干线...
电气
线路的相关知识
答:
第3.1.7条 配电装置的长度大于6米时,其屏后应设两个通向本室或其它房间的出口,
如两个出口间的距离超过15米时尚应增加出口
。由同一配电装置室供给一级负荷电时,母线分段处应有防火隔板或隔墙,供给一级负荷电的电缆不应通过同一电缆沟。第3.1.8条 当裸导电部分用遮栏遮护时,遮栏与裸导电部...
35kV没有
电气
连接的成套开关柜在单列布置时,由于布置较长,中间可以分开...
答:
规范要求单排
大于15米就要
中间留有检修通道,用母排连接。
配电
房与建筑间隔距离应为多少米?
答:
35的距离处设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。长度
大于
7m的
配电
室应设
两个出口
,并宜布置在配电室的两端。长度大于60
m
时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。
关于施工图设计违反强制性条文常见问题的综述?
答:
2、对于长条型的配电室,两台及以上大容量变压器与
配电柜
一字型组合布置,加上应急母线柜,其长度往往
超过15m
,屏后通道除
两个出口
外,尚应增设第三个出口。(五)“关于强、弱电用房布置位置”问题。(JGJ37-87《民用建筑设计导则》第4.7.1条)设计人员一般会注意变配电房不要布置在厕所、浴室、盥洗室的直接下层,但...
建筑工程设计是什么?
答:
根据建设工程和法律法规的要求,查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件,编制建设工程勘察文件的活动。包括工程测量,岩土工程勘察、设计、治理、监测,水文地质勘察,环境地质勘察等工作。工程咨询是指运用工程技术、科学技术、经济管理、法律法规等方面的知识,为工程建设项目决策和管理提供...
电气二
次保护问题
答:
(1)开关运行状态信号由合闸与分闸指示
两个
装于开关
柜
上的信号灯组成:经过操作转换开关不对接线后接到正电源上。采用微机保护后,转换开关取消了不对应接线,所以信号灯正极可以直接接到正电源上。(2)事故信号有事故跳闸与事故预告两种信号,事故跳闸报警也要通过转化开关不对应后,接到事故跳闸信号母线上,再引到中央...
配电柜
接地线的接地要求?
答:
一、
配电柜
接地线的接地要求:供电局检验接地电阻标准为4Ω以下,良好的接地安装:挖一条长
15米
以上深70公分的沟,用镀锌
1.5米
三角铁在沟中每米打下三角铁一根,然后用镀锌圆铁全部焊接连接在一起。检测安装地线是否合格应在距离安装地线50米以外另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得...