33问答网
所有问题
当前搜索:
配网柱上开关
柱上开关
开关的选型
答:
柱上开关
的选择是
配网
自动化系统中的重要环节,它需考虑故障自动诊断、隔离和恢复供电的功能。以下是针对不同控制方式推荐的开关类型:1. 就地控制,适用于线路短、分段小的情况,推荐使用重合器,利用其重合功能实现自动隔离和恢复供电。2. 分布智能控制,FTU配合重合器或智能FTU和断路器的应用,能实现故...
柱上开关
的作用简介
答:
柱上隔离开关是一种特殊开关,它主要是使用在电线杆上保障用电安全的一类安全开关,一般来说,
柱上开关
都是安装在电杆上,它的主要作用就是用于隔离电路的高压,是一种典型的户外型隔离开关。柱上开关的用处其实是非常大的,当开关的是合闸状态的时候,它能够能对运输电路上的相关工作电流和短路电流进行...
柱上开关
和配电开关区别
答:
柱上开关
是安装于10kV架空配电线路中户外电杆上的开关,用于城郊及农村配电网中,用于分断、闭合、承载线路负荷电流及故障电流的机械开关设备。配电开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的电器。集控制和保护于一体,除完成接触和分断外,还能对电路的短路、过载、欠压提供保护。
农网配电10KV线路杆
上开关
(高压断路器)保护定值设置
答:
柱上开关
(带保护的高压断路器)在10kv
配网
中起着极其重要的作用,通过它实现10kv配网线路的合理分段,同时可作为线路短路故障时的保护单元,其保护定值设置的合理程度直接关系到其保护功能的发挥情况,一直以来,电力系统内各种运行标准或规程中都没有相关配电线路柱上开关保护参数的规范要求和整定原则。因此...
柱上开关
怎么区分进线侧和出线侧
答:
两者都有分段之用,主要是
柱上开关
看不到明显断开点所以需要安装刀闸,而刀闸没有过流速断保护跳闸功能,所以需要柱上开关与刀闸共同安装使用 柱上开关的进线测为柱上开关的上测纵向瓷瓶接线柱,出线测为柱上开关的侧面横行瓷瓶接线柱,一般情况下柱上开关都将出线测对着线路侧或者叫用户测 加分 ...
柱上开关
各类操动机构的特点
答:
柱上开关
的操动机构各有特点,以下分别介绍几种常见的类型:1. 电磁操动机构:这种机构的合闸电流较大,结构复杂,包含众多零部件。它不仅可以电动分合闸,还允许手动分闸操作。然而,它不具备手动合闸送电的功能,仅适用于电源中断时通过合闸手柄操作。因此,它并不是
配网
自动化理想的选择。2. 永磁操...
柱上
隔离
开关
是桐还是铝
答:
柱上
隔离
开关
是一种安装于杆上的隔离开关。通过站内进线断路器上闭锁装置的研制,成功解决了配电网中柱上隔离开关与站内进线断路器无闭锁关系的现状,避免了带负荷拉、合隔离开关的安全隐患,有效地降低了工作风险,提高了工作效率和社会稳定性;同时还为企业与社会创造了可观的经济效益与无形的社会效益...
配电网
柱上开关
主要有哪几种
答:
常用的有ZW32 ZW20和ZW8
配网
自动化的系统构成
答:
一般来说,1台FTU要求能监控1台
柱上开关
,主要原因是柱上开关大多分散安装,若遇同杆架设情况,这时可以1台FTU监控两台柱上开关。配变终端设备(TTU)TTU监测并记录配电变压器运行工况,根据低压侧三相电压、电流采样值,每隔1~2分钟计算一次电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数、有...
FTU是什么 配电网自动化
答:
FTU是Feed Terminal Unint 馈线终端单元。。是控制
配网柱上开关
的智能终端单元。