33问答网
所有问题
当前搜索:
采区变电所设备布置图
采区变电所
的配置和电气
设备
??
答:
采区变电所
配置一般是:高压单母线分段,供水泵和风机供电开关分别设置在两段母线上,动力负荷一般有石门运输负荷。采煤工作面一般高压出线。总体按采区负荷进行配置,并留有余量。
采区变电所
有哪些主要
设备
及作用是什么?
答:
从进线开始,有负荷开关可安装在墙上;PT柜、站用变柜 ,进线总柜,计量柜,联络柜,出线柜等若干。控制
设备
有;直流控制屏、继电保护或综合保护装置。
实现
采区变电所
功能的中央变电所是什么意思?
答:
采区变电所
是采区用电的中心。它的电源由中央变电所提供,主要任务是将高电压变电为低电压,并将此电压分配到本采区所有采掘工作面及其它用
电设备
。 采区变电所的位置取决于低压供电电压、供电距离、采煤方法及其巷道
布置
方式、煤岩地质条件和机械化程度等因素。因此,一般情况下采区变电所设在采区用电...
什么叫主接地?局部接地极?辅助接地极?
答:
二、局部接地极:局部接地极指在集中或单个装有电气
设备
(包括连接动力铠装电缆的接线盒)的地点单独埋设的接地极。三、辅助接地极:辅助接地母线设置井下区域、采区变电所,机电硐室和配电点内的电气设备外壳与局部接地极、电缆的接地部分连接的母线。
求煤矿供电的电子书,谢谢 必有重谢
答:
矿井供电系统由地面总变电所、井下中央变电所和
采区变电所
三级变电所构成,地面变电所的受电电压为6~110 kV,井下输配电高压为6 kV或10 kV,用
电设备
电压多为660V和1140V,大功率电动机采用6 kV或10 kV供电。1.煤矿地面总变电所主结线与位置确定1)煤矿地面总变电所主结线图l-15为一典型的小型煤矿地面...
井下移动
变电站的
接地,怎么接?
答:
10、每台
设备
均必须用独立的连接导线与接地网(接地母线、辅助接地母线)直接相连。禁止将几台设备串联接地,也禁止将几个接地部分串联。11、接地母线及
变电所
的辅助接地母线,应采用断面不小于50mm2的裸铜线、断面不小于100mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、断面不小于100mm2的镀锌扁钢。
采区
配电点及其它机电硐室的辅助...
矿山井下冲击钻使用电压为多少伏
答:
(4)矿井电气设备禁止接零。矿井应采用矿用变压器,若用普通变压器,禁止中性点直接接地。地面中性点直接接地的变压器或发电机,不准向井下供电。(5)给井下供电的断路器和井下中央变配电所各回路断路器,禁止安设自动重合闸装置。(6)每个矿井必须备有地面、井下配电系统图,井下电气
设备布置图
,电力、...
煤矿井下的
采区变电所
有用作控制、保护、监控和操作断路器等的电气电源...
答:
检测监控有! 其他的都是在变压器和馈电开关上自带的了! 比如控制、保护、断路器体现在移动变压器上,他不是用独立的电源还控制的,而是用他的先导电流来控制的!
煤矿机电标准化建设资料
答:
1、
采区变电所
(包括移动变电站和移动变压器)。 2、装有电气
设备
的硐室和单独装设的高压电气设备。 3、低压配电点或装有3台以上(10米范围内)电气设备的地点。 4、无低压配电点的采煤机工作面的运输巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输巷)以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少应分别设置1个局部接地极。 5、连接...
瓦斯排放安全技术措施
答:
②、设警戒地点: E1S侧材料道风门处、南二运输中巷风门处、E1S9段回顺口处、南二
变电所
风门处(靠南二专用回风道侧)、四层材料上山底弯道、四层一条皮带道共设6处警戒。③、由矿建队跟班干部安排专人,根据排放瓦斯负责人指定位置设置警戒,并严格执行“去二回一”制度。撤人、设置警戒工作完成...
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
变电站平面布置图
变电站有什么设备
变电所电气平面布置图
变电所设备讲解
变电站主要设备图片
配电室平面布置图
变电所配备物品清单
变电站实际布置图
gis变电站设备图解