33问答网
所有问题
当前搜索:
钢柱除了承载力还要验算什么
钢
结构轴压构件稳定性
验算
包括那几部,弱轴的计算长度如何取?
答:
你好,如果是严格的轴心受压的话只计算承载力就可以了但是一般工程上不是严格轴心受压,还有偏心距,
所以还需要验证偏心
。望采纳,谢谢
钢
结构工程都需要做
什么
检验呢?
答:
钢材原材有关项目的检测,焊接工艺评定试验,焊缝无损检测(超声波、X射线、磁粉等)、高强度螺栓扭矩系数或预拉力试验、高强度螺栓连接面抗滑移系数检测、
钢
网架节点
承载力
试验、钢结构防火涂料性能试验等。钢结构杆件长细比的检测与核算,可按规定测定杆件尺寸,应以实际尺寸等核算杆件的长细比。钢结构支撑...
钢结构柱子
为
什么
只进行失稳
验算
而不进行强度验算
答:
柱子一般只承受轴向荷载,承受轴向荷载的能力远大于抗侧弯能力,也就是长细比稳定性之类,
所以一般柱子只进行稳定性验算,而不进行承载力验算
。
钢筋混凝土柱的计算有哪些?
答:
钢筋混凝土柱的计算长度取值与柱两端的支撑情况无关,错误。钢结构框架
钢柱
的计算长度系数与框架类型、相交于柱上端节点的横梁线刚度之和与柱线刚度之和的比值K1、相交于柱下端节点的横梁线刚度之和与柱线刚度之和的比值K2、柱与基础的连接方式、横梁远端连接方式、横梁轴力大小以及柱的形式等因素有关....
钢结构加固:如何加固
钢柱
?
答:
柱加固承载力验算法 负荷状态下加固计算
,重要的问题是加固后应力能否重分配,即加固后原有截面能否将原有应力分配到新补强的构件截面上去,如能重分配,新老荷载之和,可以平均分配给新老截面上,否则原有荷载仍由原截面承担,新增加荷载由新老截面(即加固后总截面)平均分担。到目前为止,加固后应力...
钢结构柱脚的抗震设计要点分析建筑工程论文
答:
2.1柱脚轴向压力由柱脚底板直接传给基础,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
验算柱
脚底板下混凝土的局部承压,承压面积为底板面积。2.2埋入式柱脚应验算在轴力和弯矩作用下基础混凝土的侧向抗弯极限
承载力
,埋入式柱脚的极限受弯承载力不应小于
钢柱
全塑性抗弯承载力;与极限受弯承载力...
钢柱
脚抗震不过关怎么办?
答:
可以尝试更改相关参数。外露式钢接柱脚是指
钢柱
脚直接与混凝土基础连接,不埋入也不外包混凝土的一种柱脚形式。外露式钢接柱脚的抗震
验算
需要考虑柱脚与基础的连接极限
承载力
,即柱脚的极限受弯承载力不应小于柱截面塑性屈服承载力的1.1倍。而抗震验算不过可以尝试以下几种方法:1、增加锚栓的数量或者...
柱
下钢筋混凝土条形基础如何
验算
持力层地基
承载力
,用做抗冲切验算吗
答:
验算
持力层地基
承载力
是对地基土而言,抗冲切验算是集中荷载处对混凝土板(构件)的验算,不要张冠李戴,各是各。柱下钢筋混凝土条形基础柱下有梁,一般不用抗冲切验算。整个地基梁上布置各个
柱子
脚传来的标准组合的(上部荷载产生的荷载效应)轴力、弯矩集中力,及地基梁自重及其上的墙均布载,这就是...
钢结构计算的26个要点总结?
答:
21、
钢
结构的疲劳计算,对于往复承受动力荷载需要进行此项计算,采用容许应力幅法,应力按弹性状况计算;计算时应注意计算点的位置(焊缝(16 项第8 类)、其他均为主体金属)、受力方式、施工方式等;荷载采用标准值,且不需考虑动力系数;在疲劳
验算
时,不能忽略在基本组合下的强度验算;疲劳计算主要针对动力部分(即重力荷载...
PKPM结构设计完成后需要
验算
哪些内容?如何验算
答:
10、设计承台所用的基本组合
柱
底轴力;11、承台设计计算书;12、桩
承载力
计算书;13、大跨度楼梯计算书;14、水池和地下室侧墙计算书(如果有);15、地下室的抗浮与人防计算;16、基本就以上这些了。当然有些地方
还需要
板的配筋计算书以及地下室底板的 裂缝计算书。可以再建一个标准层,用模拟施工2 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
单桩承载力如何确定
单桩承载力如何验算
组合楼板要进行哪些验算
钢结构工程材料需要送检内容
钢结构需要做哪些检测试验
钢柱脚极限受弯承载力
钢柱吊装质量检验项目有哪些
钢结构实体检测内容包括
钢结构梁的类型