钢筋接头监理抽检数量
套筒接头
或
钢筋
搭接焊接接头取样是在现场已安装好的钢筋中随机切取的...
答:
根据规范要求,钢筋接头外观质量,施工单位、监理单位全部检查。
焊接接头的力学性能以同级别、同规格、同接头形式和同一焊工完成的每200个接头为一批
,不足200也按一批计。冷挤压套筒连接以同等级、同规格、同接头形式每200个位一批,不足200也按一批。施工单位每批抽检一次,从中切取6个试件,3个做拉力...
钢筋
原材检测取样是几根啊?每根多长?
答:
取样标准:1、以同一牌号、厂家、炉号、规格、进场时间不大于60t为一批,对应抽取一组试件,超过60t每增加40t加一组。2、每根送检
钢筋
端部先截除500mm,再分别切取400mm和600mm的样品各1根,分别用于拉伸和弯曲试验。取样
数量
及规格:拉伸2根(450mm)、弯曲2根(350mm)、重量偏差5根(500mm)...
钢筋
直螺纹连接送检,是一层送一次还是进一次钢筋送一次
答:
验收批接头数量可扩大为1500 个
。当扩大后的各验收批中出现抽样试件极限抗拉强度检验不合格的评定结果时,应将随后的各验收批数量恢复为500 个,且不得再次扩大验收批数量。
市政工程验收规范中
钢筋
加工的检验频率怎么理解?
答:
是同一类型、统一加工设备抽查3件,每件3点
。这东西专业队伍加工时对接自检较多、较频繁,监理只是随机抽检,一般每条钢筋结构成型时验收出仓前,是必须按规范抽签整条的。个人建议,仅供参考。如有帮助,请予赞成:)祝顺利
结构实体检测梁板
钢筋
保护层厚度验收应抽取的
数量
及实测
答:
②当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验
;当按抽样总和计算的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果仍应判定为合格;③每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于规定允许偏差的1.5倍。(6)当钢筋保护层厚度检验不满足要求时,应...
监理钢筋抽检
频率是多少
答:
1、
监理钢筋抽检
频率一般是20%吧。2、钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。 钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,其外形分为光圆钢筋和变形钢筋两种,交货状态为直条和盘圆两种。光圆...
钢筋
原材进场
监理
按5%频率
抽检
,怎么平行抽检啊
答:
5%的平行试验应该是建设单位的频率,
监理
要求不少于10%。是按施工单位的
抽检
频率的5%,是按每一种试验的频率来的,如
钢筋
原材、机械连接、混凝土抗压抗渗,都按照施工单位的抽检频率的5%来抽检。一句话,抽检试验是对施工单位的试验的验证。
钢筋
原材料送检各种规格取样有什么规定?
答:
1)尺寸、重量:测量
钢筋
重量偏差,试样应从不同根钢筋上截取,
数量
不少于5支,每支试样长度不小于500mm,尺寸逐支测量。2)物理性能:任选两根钢筋上切取,拉伸、冷弯各切取两个试样;在切取试样时,应将钢筋端头的500mm去掉后再切取。(二)碳素结构钢 1、组批规则 以同一牌号、同一炉罐号、同一...
我们的
钢筋
原材做了100%的见证取样了,可档案馆却要求再抽10%的样送到...
答:
很多地方对于工程材料检验要求要送两个试验室进行检验,也就是要把其中10%-15%作为监督或
监理抽检
,要送到当地政府部门下属的检测中心进行检验。
钢筋
、水泥等原材,若施工单位进场了10次,
监理
该
抽检
多少次,有没有明确...
答:
钢筋
、水泥等原材,若施工单位进场了10次,
监理
该
抽检
10次,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤