33问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋搭接加密区范围
钢筋混凝土柱
钢筋搭接
处箍筋应
加密
,具体怎么加密?
答:
加密箍筋间距50mm。箍筋直径不得小于纵向受力钢筋的1/4;间距不得大于纵向受力钢筋直径的5倍,且不大于100mm
。抗震等级为一级时,加密区长度为2倍的梁高和500mm取大值,抗震等级为二~四级时,加密区长度为1.5倍的梁高和500mm取大值。柱子加密区长度应取柱截面长边尺寸、柱净高的1/6和500mm中的...
梁
钢筋
的
搭接
位置,箍筋
加密区
位置,如何确定?
答:
梁纵筋的搭接位置:上部纵筋可在净跨的分三段的跨中段内任何地方搭接
;上部纵筋不宜接头,应分跨锚固在中间支座内。若定尺长不够大跨度时,应采用机械连接,接头安排在1/3净跨点及附近。箍筋加密区位置:按不同抗震等级。抗震等级为一级时,加密区长度为2倍的梁高和500mm取大值,抗震等级为二~四级时...
钢筋加密区
如何确定?
答:
1. 下部箍筋
加密区
长度取1/3柱子净高,如净高3米,加密区就是1/3即1米;2. 上部箍筋加密区长度取500mm,柱长边尺寸,1/6净高三者中的最大值;3. 梁柱交接处柱子箍筋加密。4.如果该柱纵向
钢筋
采用绑扎搭接,那么
搭接范围
内需加密。二、二层及以上柱箍筋加密区:上部箍筋加密区长度取500mm,柱长...
钢筋
柱子
加密区
怎么算的
答:
2、下部箍筋
加密区
长度取1/3柱子净高,如净高3米,加密区就是1/3即1米。3、上部箍筋加密区长度取500mm,柱长边尺寸,1/6净高三者中的最大值。4、梁柱交接处柱子箍筋加密。5、如果该柱纵向
钢筋
采用绑扎搭接,那么
搭接范围
内需加密。箍筋的绑扎方法如下:1、按皮数杆上已划好的箍筋位置线,将已套...
绑扎
搭接钢筋加密区
长度多少
答:
(2)抗震柱:底层刚性地面的柱根部
加密区
为该层柱净高的1/3,柱顶部加密区为大于等于1/6的柱净或大于等于500MM取其最大值,或大于等于柱子长边尺寸,二层以上为大于等于1/6或大于等于500MM,或大于等于柱子长边尺寸,如果是园柱子为大于等于直径。
钢筋搭接
长度 受拉钢筋搭接长度,图纸上注明的按...
柱
钢筋
箍筋
加密区
有什么规定
答:
梁节点范围内
加密
;绑扎
搭接范围
内加密。螺旋箍筋简称螺箍。在
钢筋
混凝土结构中,将梁、柱、桩等条形构件里面的单个箍筋做成连环形状,即成为螺旋箍筋。单串螺旋箍筋,是通用的类型,由若干圈组成,单串螺箍可做成等截面和变截面两种,等截面用于一般梁柱构件,变截面用于根粗稍细的悬挑梁中,连续复合螺旋...
箍筋
加密区
如何设置?
答:
框架梁中箍筋
加密区
应是一级框架梁端2倍梁高
范围
内和二-四级框架梁端1.5倍梁高范围内,箍筋应当加密,且加密区长度不应小于500mm,其第一个箍筋应设置在距离节点边缘50mm以内;对于绑扎接头的
钢筋搭接
长度范围内的箍筋间距不应大于100mm。箍筋的肢数是看梁同一截面内在高度方向箍筋的根数;小截面梁因...
柱子的
钢筋搭接
处
加密区
是多少
答:
根据混凝土结构设计规范第11.4.14条 框架柱箍筋
加密区
长度是柱净高1/6、柱截面长边尺寸、500mm这三者中的最大值。对于抗震等级为1、2级的角柱应沿柱全高加密。
柱
钢筋
的
加密区
怎么算的?
答:
框架柱箍筋
加密区
的
范围
是依据底层柱的上端和其他各层柱的两侧,取矩形截面柱的长边尺寸或者圆形截面柱的直径,柱净高的六分之一和500mm,这三者里的最大值作为箍筋加密区的范围。底层柱上下各500mm的范围内为箍筋加密区。对于
钢筋
混凝土框架的柱子的端部和每层梁的两端都要进行加密。抗震等级为一级时...
钢筋加密区
是指哪里?
答:
钢筋
的
加密区
,常见的是梁和柱。首先谈梁。梁的加密区首先看图纸该建筑所属抗震等级几级,若为一级抗震,梁的箍筋加密区应该为梁净深的2倍且要大于500mm 即加密区500mm是基本保证,若梁深400,则400的2倍为800,取800和500较大值即800.若抗震等级为二到四级,则加密区取梁深1.5倍和500的较...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
箍筋加密区范围规范
桩基础钢筋加密区规范要求
地圈梁箍筋加密区设置
22G101钢筋搭接规范
22G101框架柱箍筋加密区规范
加密区可以绑扎搭接吗
箍筋加密区是哪儿
箍筋加密区间距多少