33问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋最小间距
钢筋间距
为什么有要求的?
答:
为了防止混凝土被密集的钢筋挡住灌注不密实,钢筋排放的间距有个最小间距要求。根据标准图集09G901-2的规定,梁上部纵向钢筋水平方向的净间距(钢筋外边缘之间的最小距离)
不应小于30mm和1.5d
(d为钢筋最大直径),上部纵向钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d。按照这个原则,做施工图设计时如果所配钢...
钢筋
之间
最小间距
值是多少?
答:
最小间距是25且不小于钢筋直径
。光圆钢筋实际上就是普通低碳钢的小圆钢和盘圆。变形钢筋是表面带肋的钢筋,通常带有2道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。横肋的外形为螺旋形、人字形、月牙形3种。用公称直径的毫米数表示。变形钢筋的公称直径相当于横截面相等的光圆钢筋的公称直径。钢筋的公称直径为8...
梁的上部与下部
钢筋
净保护层
最小
距离是多少?
答:
1、梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于30mm和1.5d(d为钢筋的最大直径)
。2、梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d(d为钢筋的最大直径)。3、当下部钢筋多于2层时,2层以上的钢筋水平方向的中矩应比下面2层的中矩增大一倍,各层钢筋之间的净间距不应小于25mm和d,d为钢筋的最大直径。
柱中纵向受力
钢筋
的
最小
净
间距
不宜大于?
答:
不宜大于200mm
。国家《混凝土结构设计规范(GB 50010-2002)》第10.3.1条:柱中纵向受力钢筋应符合下列规定:
柱中纵向受力钢筋的净间距不应小于50mm
,对水平浇筑的预制柱,其纵向钢筋的最小净间距可按本规范第10.2.1条关于梁的有关规定取用。
抗震设计时,截面尺寸大于400mm
的柱,其纵向钢筋间距不...
楼板
钢筋最小间距
是多少?
答:
举例说明:比如有一楼板,主筋选用直径20mm的钢筋,
最小间距应不小于25mm
,最大间距不应超过300mm。如果楼板厚度超过200mm,比如250mm,会使用直径14mm的钢筋作为配筋,配筋与主筋的间距应不小于主筋的直径,即不小于20mm。以上所述,钢筋间距的规定主要是为了确保混凝土和钢筋之间有足够的粘结力,保障混凝土...
框架柱 主筋与主筋之间要满足
最小间距
是多少
答:
第10.3.1条 柱中纵向受力钢筋应符合下列规定:3
柱中纵向受力钢筋的净间距不应小于50mm
;对水平浇筑的预制柱,其纵向钢筋的最小净间距可按本规范第10.2.1条关于梁的有关规定取用;国家《高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ 3-2002)》6.4.4 柱的纵向钢筋配置,尚应满足下列要求:2 抗震设计时...
建筑的
钢筋
与钢筋之间的
间距
国标规定是多少
答:
如果是梁钢筋的最小间距的话:《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 9.2.1梁的纵向受力钢筋应符合下列规定: 3梁上部钢筋水平方向的净间距
不应小于30mm和1.5d
;梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d。当下部钢筋多于2层时,2层以上钢筋水平方向的中距应比下面2层的中距增大一倍;各层钢筋之间的净间距不应小于...
保证混凝土浇筑密度,
钢筋
间
最小
不得超过多少
答:
4 圆柱中纵向
钢筋
不宜少于 8根,不应少于6 根,且宜沿周边均匀布置;5 在偏心受压柱中,垂直于弯矩作用平面的侧面上的纵向受力钢筋以及轴心受压柱中各边的纵向受力钢筋,其中距不宜大300mm。注:水平浇筑的预制柱.纵向钢筋的
最小
净
间距
可按本规范第 9. 2. 1 条关于梁的有关规定取用。参考...
板底
钢筋最小
浄距怎麼规定
答:
板底的受力钢筋,设计规范只有最大间距限制:GB50010-2010《混凝土结构设计规范》9.1.3 板中受力钢筋的间距,当板厚不大于150mm时
不宜大于200mm
当板厚大于150mm时不宜大于板厚的1.5倍,且不宜大于250mm。板底的受力钢筋,最小净距见GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》7.2.3-1推算,不...
Φ25的
钢筋
与主筋之间最少净距离
答:
距不应小于30mm和1.5d
;梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d。当下部钢筋多 于2层时,2层以上钢筋水平方向的中距应比下面2层的中距增大一倍;各层钢筋之间的净间距不 应小于25mm和d,d为钢筋的最大直径。当Φ25为梁上部筋,1.5d=37.5>30,故最小间距为37.5mm。当Φ25为梁下部筋,...