33问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋机械连接复检不合格怎么处理
钢筋机械连接
接头
不合格怎样处理
答:
听取质监站的意见,设计意见,监理意见后,定个处理意见,几方同意后,执行
。
取二倍进行再试验,如合格,则定合格
。如不合格,再双倍之,合格则合格,不合格则不合格。每一验收批随机截取3个接头做抗拉强度试验,若有一个抗拉强度不符合要求,应再去6个试件进行复检,复检中若仍有一个试件抗拉强度...
钢筋机械连接
报告
不合格如何
打申请交监理
答:
1、承包商要将机械连接不合格报告提交给监理
,监理按照JGJ107-2010《钢筋机械连接技术规程》规范要求承包商进行双倍复检。2、根据JGJ107-2010《钢筋机械连接技术规程》第7.0.5条要求进行取样:1)接头的现场检验应按验收批进行,同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,应500个为 一...
基础
钢筋
已经安装完毕后,发现钢筋中的
机械连接
接头做拉伸试验
不合格
。求...
答:
重新检验
,如果确实是强度不够,只有拆了,重新做吧
钢筋
双面搭接焊双倍
复检不合格
监理应
怎样处理
答:
监理签发监理整改通知单:
通知施工单位将不合格的焊接接头全部切(割)除,重新焊接或采取其他形式的接头(绑扎接头或机械连接接头)
;完成后重新按规定取样送检或验收,检测合格或验收合格后再进入下道工序施工。
钢筋机械连接不合格
但混凝土已浇筑了
怎么办
?
答:
这个时候就要做工作了
,因为你只有送检合格够才能给你进行验收,这时监理已经隐蔽验收了谁料想又不合格,接下来只有做工作,或者说机械连接改成绑扎了,并附图
钢筋
质量不符合?配筋率
不合格
?位置偏差?教你
怎么
具体解决
答:
如果施工建筑的结构比较庞大,需要特殊长度的
钢筋
才能达到要求,这时就需要工作人员通过
机械
加工来接长钢筋以达到施工要求。筒管挤压的接长方法最为常见。如果只是普通的水平竖向筋需要接长,加工方法就可以采用很多种,例如对焊、电弧焊和电渣焊。对于水平筋来讲,对焊和电弧焊两种方法都可以采用,电弧焊...
若
钢筋机械连接
接头现场检验的抗拉强度试件中有1根强度不符合要求,则...
答:
【答案】:D 根据《
钢筋机械连接
技术规程》(JGJ107-2016)7.0.7:对接头的每一验收批,应在工程结构中随机截取3个接头试件做极限抗拉强度试验;当仅有1个试件的极限抗拉强度不符合要求时,应再取6个试件进行复验,复验时仍有1个
不合格
时,则该批评为不合格。
钢筋机械连接
试验初检能否一次性判定
不合格
。例如3个接头强度均不符合规...
答:
不能一次性判定。应该再次取样进行检验。
检测
钢筋机械连接
件,
如何
正确下结论
答:
Ⅲ级只要满足接头试件实际抗拉强度≥1.35倍
钢筋
屈服强度标准值就合格。现场检验接头:将工艺检验中与母材实际抗拉强度“比较”的项去掉即可,但现场检验涉及
复检
,若有一个
不合格
应取6个试件复检;若仍有一个不合格,则该批产品不合格。$赤峰市建设工程质量检测中心@庞维军(本文共计1页) 如何获取本文>>...
建筑工地如果用
不合格钢筋
,被查出来,后果会
怎么样
?严重吗?求解 谢谢...
答:
按照规定是很严重的,严重是要拆掉重新做,当然我建议你还是让设计或者别的单位出一个加固方案吧,那样还可以挽救吧。当然规定都是人定的,所以可以走关系
处理
一下。当然我还是希望你用
合格
的
钢筋
,毕竟人是睡觉的。
1