在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,
其内容包括:1)纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置等;2) 钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度
;3 )箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距、位置,箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度;4) 预埋件的规格、数量...
在浇筑
混凝土
之前,应进行
钢筋隐蔽工程验收
,其
内容
包括哪些?
答:
③箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等;
④预埋件的规格、数量、位置等
。
钢筋隐蔽工程验收
哪些
内容
答:
钢筋隐蔽工程验收的内容如下:
1、按施工图核查纵向受力钢筋,检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状和尺寸;2、检查混凝土保护层厚度
,构造钢筋和埋件等是否符合要求;3、检查钢筋接头:如绑扎搭接,要检查搭接长度、接头位置和数量(错开长度、接头百分率),焊接接头或机械连接,要检查外观质量、取样...
试论述
钢筋隐蔽工程验收
哪些
内容
?
答:
钢筋隐蔽工程验收的内容如下:(1)钢筋的品种、规格、数量、位置等应符合设计要求和规范规定
。(2)钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度等应符合设计要求和规范规定。(3)箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距、位置,箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度等...
在浇筑
混凝土
之前,应进行
钢筋隐蔽工程验收
,其中包括哪些
内容
?
答:
包括如下内容:
1、核对钢筋与施工图设计规格、种类是否一致。2、检查验收钢筋间距误差、钢筋的板扎是否符合实际及规范要求
。3、检查验收钢筋间的搭接位置、搭接长度、锚固长度是否符合设计及规范要求。4、检查验收钢筋的保护层、固定措施是否符合设计及规范要求。
隐蔽工程验收
具体
内容
和程序?
答:
重要
隐蔽工程
如:基坑(基槽)基础回填、
钢筋
、
混凝土
结构上预埋管(预埋铁件、水电管线)及混凝土结构(砌体工程)装饰前的验收等又该注意什么?让我们一起看看它们的具体
验收内容
和程序。验收内容1.基坑、基槽建筑物基础按设计标高开挖后,项目经理要求监理单位进行验槽工作,项目工程部工程师、监理工程师、...
钢筋隐蔽工程验收
执行标准是什么?
答:
钢筋隐蔽工程验收内容
包括检查地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固等。钢筋连接形式、连接区段长度是否符合设计及施工规范要求,钢筋连接接头面积率是否符合设计要求。资料包括钢筋质量证明文件、复验报告、钢筋接头试验报告及钢筋隐蔽记录是否与现场实物相符等。现场验收:(1)钢筋规格、型号、直径是否符合设计要求...
钢筋工程隐蔽工程
检查的
内容
是什么?
答:
根据
钢筋隐蔽工程验收
记录可知钢筋隐蔽验收的主要
内容
有:浇捣
混凝土
前,必须检查已布设好的钢筋是否走位,质量状况、各种直径钢筋接头方法、各种直径钢筋搭接长度、同一截面接头占总面积百分率(%)、钢筋是否锈蚀,锈蚀程度,锈蚀情况、保护层厚度、限位措施、钢筋代换情况及其它。总结我自己检查中常出现的问题:1...
钢筋工程
施工
隐蔽
检查
验收
标准
答:
钢筋工程施工隐蔽检查验收标准 答:5.1.2 在浇筑混凝土前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括:1 纵向受拉钢筋的品种(种类)、规格、数量、位置等;2 钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等;3 箍筋、横向钢筋的品种(种类)、规格、数量、间距等;4
预埋件的规格、数量、位置
...
混凝土
结构
隐蔽验收
要检查哪些
内容
答:
混凝土
结构隐蔽验收要检查的
内容
:1.混凝土浇筑前有
隐蔽验收钢筋
和预埋,另外还有模板安装验收;2.浇筑时有施工验收和配合比验收,浇筑后拆模有拆模验收和现浇结构验收。主体结构验收检查内容:1、主体分部验收前,墙面上的施工孔洞须按规定镶堵密实,并作