33问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋焊接夹持长度是多少
电渣压力
焊
拉伸试验值
是多少
答:
试样长度应当不小于8倍的钢筋直径+2倍的夹持长度
,夹紧长度(JGJ/T 标准3.2.2条) 钢筋直径小于20mm,取70-90mm;钢筋直径大于等于20mm,取90~120mm。根据电渣压力焊接钢筋拉伸试验得知,试验值中的试样长度应当不小于8倍的钢筋直径+2倍的夹持长度,夹紧长度(JGJ/T 标准3.2.2条) 钢筋直径小于20mm...
钢筋搭接焊
22的螺纹钢取
多少
厘米
为
一根?几根为一组?
答:
答:《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2001钢筋电孤焊接头,
22的螺纹钢双面焊取460~660厘米为一根(因夹持长度可取100~200)
。几根为一组?答:《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012第5.1.1条,第1款中:3根为一组。
钢筋
双面
搭接焊
取样
长度
以及搭接长度?
答:
例如:HRB335 . 25的钢筋双面搭接焊,
受持夹具长度为90mm
;其取样长度为(8*25)+(5*25)+(2*90)=200+125+180≧505mm才算合格;搭接长度为:
5*25≧125mm
各种
钢筋
直径取样的标准是什么?
答:
对
钢筋
混凝土用热轧带肋钢筋、光圆钢筋、余热处理钢筋、盘条、冷轧带肋钢筋以及碳素钢做试验取样标准:拉伸试件
长度
10a+200mm(a:试件直径mm),弯曲试件长度5a+150mm(a:试件直径mm)。
请问下钢筋和
钢筋焊接
送样都有什么标准和规定啊?
答:
焊接钢筋
试样取样长度见下表:项次 焊接方式 试验尺寸ls L≥1 闪光对焊 8d 1s+2lj 2 双面帮条焊 8d+lh 1s+2lj 3 单面帮条焊 5d+ lh 1s+2lj 4 单面
搭接焊
8d+lh 1s+2lj 5 双面搭接焊 5d+lh 1s+2lj 6 电渣压力焊 8d 1s+2lj 注:ls—受试长度 lh—焊缝长度lj—
夹持长度
(100...
钢筋焊接
国家型检时,是要求每种焊接方式都要送样么?
答:
钢筋焊接
国家型检时,是要求每种焊接方式都要送样么?答:钢筋焊接没有国家型检要求。《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010中第5章才有接头的型式检验。本题原意如何?是否要完善补充?
钢筋焊接
取样有那些规范要求?
答:
钢筋焊接
取样在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算。累计仍不足300个接头,应按一批计算。力学性能检验时,应从每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。焊接等长的预应力钢筋(...
钢筋焊接
取样标准
答:
不足200个接头仍应作为一批。 2.取样数量: 每批取试件一组(3个试件)做拉伸试验;在梁、板的水平
钢筋焊接
中应另取3个接头做弯曲试验。3.取样方法: ⑴试件应从每批接头中随机切取; ⑵拉力试件的受试长度Ls应等于钢筋公称直径的8倍;
夹持长度
根据钢筋直径大小确定,一般应大于或...
钢筋
试件取样的
长度是多少
,哪本规范有具体的规定?
答:
测量
钢筋
重量偏差时试件取样的
长度
500mm;钢筋拉伸试样总长度取决于
夹持
方法,原则上Lt>Lc+4do;钢筋弯曲试件取样的长度应根据试样厚度(或直径)和所使用的试验设备确定。看来钢筋试件取样的长度规定,相关规范没有协调统一。《钢筋混凝土用钢第1部分热轧光圆钢筋》GB1499.1-2008 《钢筋混凝土用钢 第...
钢筋
电渣压力
焊
质量检验具体概念是什么?
答:
③拉伸试验拉伸试验的试件形式(图488),试件长度L=8d+2Lj,Lj
夹持长度
(100~200mm)。
钢筋
电渣压力
焊接
头拉伸试验结果,三个试样均不得低于该级别钢筋的抗拉强度标准值。如有一个试样的抗拉强度低于规定数值,应取双倍数量的试样进行复验;复验结果,如仍有一个试样的强度达不到上述要求,则该批...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
钢筋焊接长度多少d
20钢筋搭接长度是多少
25的钢筋搭接长度是多少
焊接钢筋搭接长度
25钢筋焊接搭接长度
钢筋单面焊接搭接长度规范
钢筋焊接搭接长度规范
钢筋单面焊接长度
钢筋焊接长度规范表